Hej!

Vi har idag ett FTX ventilationssystem med en gammal Bacho Minivent från 1987.
Aggregatet sitter ovanför spisen och det låter i hela huset (via fläktsystemet)

Det är dags att göra nånting åt det.

Tänkte en billig lösning skulle vara att stänga av FTX aggregatet och installera 1-2 st MITSUBISHI ELECTRIC VL100 VÄRMEVÄXLARE.

Huset är på 122 kvm. Med öppen planlösning på ovanplanet. (Där är köket)
Entreplanet är på nedervåningen och där är det 3 sovrum och 1 badrum.

Är det någon som har erfarenhet av detta?
Det första jag kommer på är att ventilationen i badrummen kommer försvinna. Fast det är ju bara att ha dörrarna öppna efter att man har duschat.
 
Tänk efter en gång till innan.... Man ventilerar i första hand för att få bort fukt o emissioner redan vid källan.Detta skall inte komma ut i huset och skapa odör och kondens på sovrumsfönster. Det finns idag tysta kryddhylleaggregat och vill du ha helt tyst ,sätt ett aggregat på nåt annat ställe och dra de befintliga kanalerna dit
 
  • Gilla
sir1
  • Laddar…
Håller helt med exerg. skulle vilja säga gör det inte! Som exerg skriver, titta på att byta ut befintligt aggregat till nytt FTX-aggregat gärna med EC-motor. Om möjligt välj ny placering av aggregat och anslut till befintliga kanaler. Komplettera med ljudfällor i anslutning till aggregat, kan dock vara svårt i kryddhyllevarianten.
 
  • Gilla
sir1
  • Laddar…
Ok. Tack för råden. Antog att det inte finns nån snikväg att gå. De nya ftx aggregaten exempelvis swegon casa r85. Hur mycket värmeåtervinning ger den egentligen? Vi har vattenburen värme med eluppvärmning. Så det kostar ca 20000 kWh per år på 122 kvm hus. Kommer ett nytt ftx aggregat att minska eluppvärmningen och hur mycket isåfall?
 
Vad gäller potentiell besparing vid aggregatbyte tar jag mig friheten att göra några antaganden och ganska grovt räknat...

Värmeåtervinning nuvarande aggregat: 50% verkningsgrad
Värmeåtervinning nytt aggregat: 80% verkningsgrad
Frånluftstemperatur: 22grader
Tilluftstemperatur: 19grader
Luftflöde: 43l/s (0,35l/s.m2)
Årsmedeltemperatur Sthlm: 6,7grader (dock osäker på vad som gäller för Sthlm)

Uppvärmningsbehov bef. aggregat: 2 268kWh
Uppvärmningsbehov nytt aggregat: 341kWh
Besparing: 1 927kWh

Tillkommer drivenergi för fläktar… Med nytt aggregat med energieffektiva fläktar kan du spara här också...
 
  • Gilla
sir1
  • Laddar…
Tack så mycket för info :-)
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.