Fairlane
Hej,

Jag har ett enrörssystem hemma där vissa element måste vara på för att inte strypa flödet helt till andra element.

Min dotter älskar att ha det kallt i sitt rum (17 grader är varmt enligt henne) och hon vrider gärna ner termostaten till noll och öppnar vädringsfönstret. Det är ok för min del om det inte vore för att två element i hallen, ett par i det andra sovrummet på samma våningsplan och ett på en liten toalett stängs av helt. Häromdagen hade vi 17 grader på hela nedervåningen innan jag upptäckte det. Samtidigt vill jag inte ha elementet i hennes rum igång heller eftersom fönster och/eller vädringslucka är öppet för det mesta. Drar man ner termostaten under 4,5 (av 9) blir det kallt överallt.

Det jag vill göra är att ha möjlighet att stänga av hennes element helt utan att de andra blir kalla. Jag vill inte plocka bort elementet för en vacker dag vill man använda rummet till något annat och då är det trevligt med värme.

Är det görbart? Stort ingrepp eller relativt enkelt?

Lite bilder:
Termostat på radiator inställd på låg temperatur i ett rum med tapetserade väggar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
En del av ett element och kopparledningar i ett enrörssystem för värme.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Termostat på radiator med nedsatt termostatknapp nära vitmålad vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Termostat på radiator inställd på låg temperatur i ett rum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Mitt enrörssystem beter sig inte alls så. Det råkar inte vara så att det är problem med att termostaten inte leder förbi vattnet som den skall göra, dvs att termostaten är trasig?
 
verkar lite underligt ett avstängt element skall inte påverka de andra elementen. kanske ett element som är felkopplat
 
pacman42 pacman42 skrev:
Mitt enrörssystem beter sig inte alls så. Det råkar inte vara så att det är problem med att termostaten inte leder förbi vattnet som den skall göra, dvs att termostaten är trasig?
termostaten skall inte ha någon betydelse för de andra elementen
 
Ja det är väl förmodligen ett 2 rörskoppel på elementen så när termostaten stängs så kommer inte värmen förbi för dom andra elementen
 
Vad jag läst i ettrörsystem så går alltid 70% av flödet vidare till nästa element. Termostaten reglerar således 30% av flödet som kommer fram.

I mina öron låter det märkligt att en termostat kan ha en så stor påverkan. Vad har du för delta på framledning och retur? Kanske för dålig fart på cirkulationspumpen.

Jag är inte rörmokare.
 
tommib
Radiatorn ser ut som en Thermopanel V4. Har den ett enrörsläge på kopplet?
 
Fairlane
Hoppsan har rasslar det in förslag, det är tacksamt.

Jag börjar med att säga att jag har riktigt dålig koll på detta. Anledningen till att jag skrev att det var ett enrörssystem var för att någon annan sagt att det verkar vara det, själv vet jag inte hur jag kan avgöra det. Kanske är jag fel ute redan där...

Så till frågorna:
pacman42 pacman42 skrev:
Det råkar inte vara så att det är problem med att termostaten inte leder förbi vattnet som den skall göra, dvs att termostaten är trasig?
Det kan det iofs vara. Jag kan byta med ett annat element för att se om det gör någon skillnad. Den fungerar iallafall så att det blir kallt när man drar ner, under cirka 4 och varmare när man drar upp till max.

V Vector skrev:
Ja det är väl förmodligen ett 2 rörskoppel på elementen så när termostaten stängs så kommer inte värmen förbi för dom andra elementen
Så kanske det är. Hur ser man det? :thinking:

S Sesulo skrev:
Vad har du för delta på framledning och retur? Kanske för dålig fart på cirkulationspumpen.
Det vet jag inte om man kan se på min värmepanna. Det är en gammal elpanna. Det jag ser är en analog mätare som anger temperatur och en analog som anger tryck. Både visar på värden som verkar rimliga antar jag. Cirkulationspumpen har tre lägen utöver avstängt. Det spelar ingen roll hur jag ställer den för det här problemet.

tommib tommib skrev:
Radiatorn ser ut som en Thermopanel V4. Har den ett enrörsläge på kopplet?
Ingen aning, hur ser jag det?
 
tommib
Du ser det i manualen. Jag kollade nu och det verkar som att man måste ha ett H-stycke för att installera just V4 på ettrörssystem. Kolla installationsmanualen som du hittar på den sidan.

Vad jag förstår så kan ettrörssystem finnas i flera varianter. Mitt gamla hade en bypass nere i golvet som var fast, så om man ströp en radiator passerade ändå vattnet förbi. Ditt system kanske inte har en sådan bypass i golvet?

Om du inte ens vet om du har ettrörssystem så blir det svårare. Har du några gamla ritningar på hur det är utfört? I ettrörssystem så är det normalt att ett rör går ut från pannrummet åt varje håll det finns radiatorer, sedan kommer returen tillbaka från ett helt annat håll. Kolla lite i pannrummet hur det ser ut. Problemet som du har talar för att du har ettrörssystem. Om du inte skulle ha det skulle inte inställningen på en radiator påverka resten som ligger efter i slingan.
 
Fairlane
Det ser onekligen ut som ett sådant element. Alla element i huset, jag får testa om de alla beter sig likadant.
 
tommib
Det ser också lite knepigt ut med röranslutningen på din bild. Är det så att det är mittanslutning där radiatorn sitter (dvs två rör upp ur golvet mitt under radiatorn)? I så fall har Purmo ett tillbehör till Thermopanel för att göra monteringen lättare och snyggare. Här ser det ut som att man gjort någon egen lösning.
 
Hade samma problem. Rörmokaren plockade av alla koppel, gjorde rent de, spolade systemet, sen har jag värme på alla, och kan vrida av ett eller flera utan att de andra påverkas.
Dåligt vatten när systemet fylldes för 29 år sen var problemet, järn, mangan, sulfater mm
 
Fairlane
Helt korrekt, rören till samtliga element kommer upp mitt under. Vad innebär det?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.