2m låter för mig ok. Problemet är att elektrikern tog ett eget beslut och har satt en dosa 160 cm upp från trappsteg och jag är tveksam till om det blir bra.. Blir jobbigt att flytta nu men blir värre senare...elmont skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Absolut! lägst 2200 mm över trapplan eller trappsteg enligt standarden. Givetvis ska belysningen även nå alla trappsteg.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
2,2 m låter väldigt högt. Det är väl många innertrappor där man inte har den "takhöjden".
Om man sätter en lampa, jag förmodar att det är en väggmonterad plafond som avses, nära yttervinkeln på en vinklad trappa så är det väldigt liten risk att man går på den. Och den lyser både upp och ner i det vinklade trapploppet.
Då är nog 1,6 meters höjd rätt lagom.
Så hade jag det i 12 år, och det funkade fint.
En sådan här armatur menar jag, ungefär:
http://www.lightnow.se/bellalite-wl-103-e14/2724-0
(Fast denna var inte så snygg)
Om man sätter en lampa, jag förmodar att det är en väggmonterad plafond som avses, nära yttervinkeln på en vinklad trappa så är det väldigt liten risk att man går på den. Och den lyser både upp och ner i det vinklade trapploppet.
Då är nog 1,6 meters höjd rätt lagom.
Så hade jag det i 12 år, och det funkade fint.
En sådan här armatur menar jag, ungefär:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
http://www.lightnow.se/bellalite-wl-103-e14/2724-0
(Fast denna var inte så snygg)
Du tycker inte det känns lågt ? eller kanske blir det mer "rätt" än 160cm...Demmpa skrev:
.. svårt det här....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
SS 437 01 02doohan99 skrev:
7.8.1.2 Inkopplingspunkter för belysning
Inkopplingspunkter för belysning ska finnas på varje trapplan samt i trappa om den har obrutet trapplopp med mer än åtta plansteg (trappstag).
Inkopplingspunkter placeras i tak eller på vägg lägst 2200 mm över trapplan eller plansteg, så att ljusarmaturerna kan belysa samtliga plansteg.
Inkopplingspunkter för belysning ska finnas i korridor och loftgång samt i entréutrymme inomhus och placeras så att medelvärdet på belysningsstyrkan blir minst 150 lux i golvplan samt att namnskyltar, dörrlås och andra detaljer blir belysta.
Jag antar att trappräcket hamnar på 90 cm så då blir ca 70 cm ovanför räcket som lampan kommer att hamnar, får bli typ någon sådan plafond men lite modernare touch... kanske funkar placeringen.. men är tveksam..KnockOnWood skrev:2,2 m låter väldigt högt. Det är väl många innertrappor där man inte har den "takhöjden".
Om man sätter en lampa, jag förmodar att det är en väggmonterad plafond som avses, nära yttervinkeln på en vinklad trappa så är det väldigt liten risk att man går på den. Och den lyser både upp och ner i det vinklade trapploppet.
Då är nog 1,6 meters höjd rätt lagom.
Så hade jag det i 12 år, och det funkade fint.
En sådan här armatur menar jag, ungefär:
[bild]
[länk]
(Fast denna var inte så snygg)
Tack, känns dock som detta är mer för flerbostadshusBo.Siltberg skrev:SS 437 01 02
7.8.1.2 Inkopplingspunkter för belysning
Inkopplingspunkter för belysning ska finnas på varje trapplan samt i trappa om den har obrutet trapplopp med mer än åtta plansteg (trappstag).
Inkopplingspunkter placeras i tak eller på vägg lägst 2200 mm över trapplan eller plansteg, så att ljusarmaturerna kan belysa samtliga plansteg.
Inkopplingspunkter för belysning ska finnas i korridor och loftgång samt i entréutrymme inomhus och placeras så att medelvärdet på belysningsstyrkan blir minst 150 lux i golvplan samt att namnskyltar, dörrlås och andra detaljer blir belysta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Jo, men det är den enda standard jag känner till.