Förmodligen felbyglat till dvärgarna i centralen. Alltså att t.ex. L1 råka gå till två av säkringarna. Ombygling så att L3 går in på den tredje säkringen istället.
Det där är ett rätt farligt fel!
Om man använder en spis med 230V-plattor/ugn istället för 400V så märks inte felet, alla faser ger ju 230V mot jord. Problemet då är dock att om man använder de två faser som "är samma fas" samtidigt så går det dubbelt så mycket ström genom nollan mot vad ledaren är avsedd för. Brandfara!