Hallå!

Skulle koppla in min nya spis idag, men det blev inte som jag trodde.

Spisen i fråga är en 400 volts spis.

I bak på den där sladden går in är det 4 kablar. En brun på L1, en svart på L2, en blå på L3 samt Grön/Gul på jord.

I Spisuttaget i väggen (periflex, ganska nydraget) är det ju dock 5 kablar. En brun på L1, en svart på L2, en vit på L3 samt Grön/Gul på Jord. Blå är ej kopplad nånstans.

Spisplattorna funkar (alla utom en verkar det som), men ugnen funkar inte alls, och lampan i ugnen började lysa när jag vred på ugn samt spisplattan längst till höger ner.

Nåt verkar allså helt skumt. Hur ska detta kopplas egentligen?

Tacksam för svar.
 
  • Gilla
Safety
  • Laddar…
Kolla spisens kopplingsschema, som sitter någonstans i närheten av där kabeln är ansluten till spisen. Vill du ha hjälp att tolka det kan du fota det och ladda upp en bild.
 
O
Som sagt kopplingsschemat kan hjälpa . Jag tycker det låter som att du inte har någon nolla framdragen, men jag kan ha fel så jag hoppas att jag inte blir ihjälslagen nu!
nollan behövs inte alltid i 3-fas installationer om jag minns rätt.... kan de vara så att spisen vill ha en nolla? nää ja gissar bara....
som sagt, kopplingsschema kan hjälpa mycket!
 
ivas skrev:
Här kommer en bild på hur kopplingsschema ser ut.

Hoppas någon kan hjälpa mig!

[länk]

OK, och du har kopplat enl. det nedre schemat och har byglingar mellan 1-2 och 3-4?
Är alla tre säkringarna till spisuttaget hela (hela på riktigt, inte bara så att pluppen råkar sitta kvar om det är porslinssäkringar)?
Har du något instrument så du kan mäta om det är 400V mellan L1-L2, L2-L3 och L1-L3?
 
Är modernt proppskåp med brytare. Allt är ok i skåpet vad jag kan se.

Har tyvärr inte haft möjlighet att mäta spänningen.

Är kopplat såsom nedre bilden, precis.
 
Låter som att ni glömt koppla den blå ledaren på N i uttaget, detta bör dock inte ha något med ditt fel att göra såvida ni inte växlat färgerna eller nåt.
Har du byglingarna och spänningarna såsom nedre bilden visar verkligen??
Kolla detta en extra gång innan du reklamerar spisen.
400 V mellan L1-L2-L3 samt 230 V mellan L!+L2+L3 mot jord och byglat i 3 delar enligt bilden.
Pekar alla brytare uppåt i skåpet men har du kollat mätaren, finns alla faser där?
 
Redigerat:
Byglingarna ser ut att vara helt i ordning. Spisen är inte flång ny, utan fått den av en bekant och där funka den klockrent.

Har 400v mellan L1-L2 och L2-L3 men inte mellan L1-L3.

230v ligger mellan samtliga mot jord.
 
Var mäter du nånstans? Vad får du mellan L1 och L3, inget? Har du alla faser från mätare, det står ofta på den, mät annars mätarsäkringarna.
 
ivas skrev:
Har 400v mellan L1-L2 och L2-L3 men inte mellan L1-L3.

230v ligger mellan samtliga mot jord.
Där har du ditt problem. Du har bara två faser i matningen. Om det beror på något fel i matningen får du se till att få det fixat. Är det meningen att det bara ska vara två faser i din matning och avsäkringen är tillräckligt stor skulle du kunna köra enligt övre kopplingsschemat.
 
Varför vill han köra på 2 faser då det finns 3 framdraget?
Nej, ignorera inte detta felet, är det ingen säkring som gått så är det en dålig koppling vilket bör undersökas.
 
ivas skrev:
Har 400v mellan L1-L2 och L2-L3 men inte mellan L1-L3.
Hur sjutton lyckas du med det?

Enda chansen att få 400V mellan L1-L2 är att båda är fungerande 230-faser. Samma med L2-L3. En mätning mellan L1-L3 måste ge 400V så du får nog mäta en gång och rapportera vad du får fram.

Edit: Kan det vara så illa att det är framdraget två faser med tre ledare? Dvs att L1 och L3 går mot samma fas?
 
Felet hittat. Fel på en fas i proppskåpet. Byglat om i proppskåpet och ugnen är som ny!

Tack för all support
 
Vad menar du med bygla? Bra det löste sig iaf..!
 
Slugge skrev:
Vad menar du med bygla? Bra det löste sig iaf..!
Förmodligen felbyglat till dvärgarna i centralen. Alltså att t.ex. L1 råka gå till två av säkringarna. Ombygling så att L3 går in på den tredje säkringen istället. :)

//Patrik
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.