Spis på 20 A säkring
Funderar på at byta spis. Har 1-fas matning 230 volt med spisuttag på 1x20 A säkring. Nuvarande spis har anslutningseffekt på 9400 watt och säkringen har aldrig gått. Electrolux samtliga spisar i sortimentet för 1-fas 230 volt kräver 25 A säkring. Spisarna har en total anslutningseffekt mellan 8400-10000 watt i anslutningseffekt. Men det känns konstigt varför man skall ha en säkring på 1x25 A för en spis på 10000 watt. En annan tillverkare har spisar som har en anslutningseffekt på 10300 watt och skall kopplas in med 1x20 A enligt tillverkaren och bruksanvisningen. Borde man då inte kunna ha en spis som kräver 1x25 A på ett uttag som är säkrat 1x20 A? Både Electrolux och den andra tillverkarens spis har samma effekt på ugnens olika funktioner samt de olika kokzonerna på hällen. Är det någon som har erfarenhet att ha en spis från Electrolux tex EKC7551AOW på ett 1x20 A spisuttag? Man använder ju inte alla kokzonerna och ugnen samtidigt. Även om man har 1x25 A kan man ju inte belasta säkringen med 10300 watt för löser ju säkringen ut ändå. / Singe
20A ger ju 4600W så det är ju redan från början räknat med att du inte ska använda all effekt samtidigt. Om dina matlagningsvanor är såna att du klarar en 9400W spis på 20A idag så är det väl troligt att du inte kommer att ha några större problem även om totaleffekten på den nya är lite högre. Dock tycker jag att det är märkligt att man anger så låga säkringstal med så höga maxeffekter på utrustningen generellt sett.
Kjell
Kjell
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Ännu så länge har vi inte sett en fullstor spis som inte går att koppla in på 2 eller 3 faser, även de som bara anger enfasinkoppling på märkskylten. Så det går att nyttja dess fulla märkeffekt om man vill, men inte vid enfasinkoppling. En del spisar har t.o.m en inbyggd effektbegränsning vid enfasinkoppling. Det kan ha lite bäring på vilken säkring som tillverkaren anger.
Det är dock väldigt opraktiskt att kräva en 25 A säkring, för då får man ingen selektivitet mot huvudsäkringen som också brukar vara på 25 A i gamla lägenheter. Det fungerar att koppla in en sådan spis på en 20 A säkring. Man behöver bara se till att inte dra på alla plattor samtidigt. Däremot kan man värma upp 2-3 plattor i taget och sedan använda alla 4, plus ugn, för de kommer sällan att värma samtidigt när de bara ska hålla temperaturen. Och kortvarigt kan strömmen dessutom tillåtas överstiga 20 A.
Det är dock väldigt opraktiskt att kräva en 25 A säkring, för då får man ingen selektivitet mot huvudsäkringen som också brukar vara på 25 A i gamla lägenheter. Det fungerar att koppla in en sådan spis på en 20 A säkring. Man behöver bara se till att inte dra på alla plattor samtidigt. Däremot kan man värma upp 2-3 plattor i taget och sedan använda alla 4, plus ugn, för de kommer sällan att värma samtidigt när de bara ska hålla temperaturen. Och kortvarigt kan strömmen dessutom tillåtas överstiga 20 A.
Bra, då vet man vilken spis man skall köpa. Just det här med att säkringen i gruppcentralen inne i bostaden inte skall vara lika hög som huvudsäkringen stämmer för det svaret fick jag av Elsäkerhetsverket samt av den elektriker jag var i kontakt med. Huvudsäkringens funktion tas bort om säkringen i gruppcentralen är lika hög och går huvudsäkringen så blir hela bostaden svart och hur många har tillgång till huvudsäkringen när man bor i lägenhet? Den sitter oftast i källaren vid elmätaren och där har man inte tillträde. Att Electrolux säger att man skall ha 1x25 A på deras 1-fas spisar är märkligt och jag har ställt frågan till dem men något svar får man inte. / Singe
Du ska ha tillträde till elmätare/huvudsäkring 24timmar per dygn. Står i någon föreskrift.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Ja, jag har samma erfarenhet av denna mycket märkliga kundfientliga kundsupport. Vill de inte sälja sina vitvaror?
Många har säkert tillgång till sin elmätare och huvudsäkring dygnet runt men inte vi. Om vi skall dit så måste vi endera kontakta fastighetsskötaren på kontorstid eller jouren på övrig tid. Enligt elnätsägaren så är det många som inte har tillgång till elmätaren överhuvudtaget om man tex själv vil ha koll på sin elförbrukning. När det gäller spisen och Electrolux så är det enda svaret jag fått från dem är att de rekommenderar inte att man kopplar in en spis avsedd för 1x25 A till en säkring på 1x20 A för man vet inte vilken effekt det får på ugnen respektive spisplattorna. Men Electrolux borde väl själva förstå att det beror på hur många på spisen man kör igång på en och samma gång som är avgörande för om spisens säkring håller eller inte. En spisplatta på 2000 watt på en säkring på 4600 watt är ju inget problem men tydligen förstår inte Electrolux detta. Deras kundservice verkar ju knappt veta hur spisarna fungerar faktiskt. / Singe