Jag är osäker på om elen till spisen är enfas eller trefas. Hur vet jag det?

Det finns inga kontakter att titta på - kabel ut ur väggen och kabel in i spisen.

I proppskåpet ser det ut att vara en propp till spisen.

Går det att se baserat på bilderna vad det är?

https://ibb.co/bgyycFyh
https://ibb.co/vvYdWS6B
 
1 fas.
 
useless useless skrev:
1 fas.
Hur ser du det?
 
För att det bara är tre kablar anslutna - Fas nolla och skyddsjord.
 
  • Gilla
karlmb
  • Laddar…
useless useless skrev:
För att det bara är tre kablar anslutna - Fas nolla och skyddsjord.
Är inte jord oftast grön/gul?
 
Numera är den alltid det. Förr var rött en vanlig färg, så därför har man satt en bit röd tejp på den ledaren.
Och den är kopplad mot den gulgröna i spisen.
 

Bästa svaret

Jo, den är kopplad enfas.
Den högra plinten är jord och tåten som är kopplad dit skulle kunna vara-ha varit gröngul, finns en antydan till grön rand och sedan har allt blivit blekt med tiden. Gummikabeln verkar vara från tidigt 70-tal och den röda tejpen är troligen ditsatt för länge sedan av någon som levt i en värld av röd jord?
Spekulationer...men enfas, absolut.
 
K
Jämför byglingen i kopplingsschemat med "verkligheten".
Utöver vad som redan framförts.
 
  • Kopplingsschema jämförs med faktisk bygling i en elinstallation, schemat och kopplingarna har röda markeringar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Man kan också lägga till att 1-fas i Sverige normalt innebär en säkring på 20 A och man alltså då kan ta ut max 4600 W kontinuerlig effekt på spisen. Vid 3-fas med 3×16 A säkringar kan man ta ut upp till 11000 W kontinuerligt. Dock brukar effekten vid 1-fas oftast räcka till det mesta om man tänker på att inte vrida på allt samtidigt och säkringarna klarar också en viss överlast under en begränsad tid.
 
  • Gilla
Fotografen och 2 till
  • Laddar…
Jo, det är matlagningsvanorna snarare än spisens maxeffekt som avgör om propparna håller.
 
Tack för alla utmärkta svar
 
J Josth skrev:
Man kan också lägga till att 1-fas i Sverige normalt innebär en säkring på 20 A och man alltså då kan ta ut max 4600 W kontinuerlig effekt på spisen. Vid 3-fas med 3×16 A säkringar kan man ta ut upp till 11000 W kontinuerligt. Dock brukar effekten vid 1-fas oftast räcka till det mesta om man tänker på att inte vrida på allt samtidigt och säkringarna klarar också en viss överlast under en begränsad tid.
Moderna spisar har också ofta ställbar maxeffekt så att man inte kan slå på all effekt samtidigt vilket gör att de går att ansluta till 1-fas 16A om man så vill.
 
Uppdatering: Spisen var enfas
 
  • Gilla
Wheelabrator
  • Laddar…
K
Precis som alla som svarat i tråden redan konstaterat. 😅
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.