Tack för snabbt svar! Men som du säger så måste jag välja rätt spis då?
 
karkka skrev:
Ska du ha 230V så räcker inte arean till då dom brukar avsäkras med minst 20A.
Det är inte helt rätt. Enfasanslutna spisar brukar avsäkras med minst 20A. De flesta moderna spisar har 230V elementspänning, men kan anslutas till flera faser och nolla. Så en 230V spis som ansluts till tre faser och nolla behöver i allmänhet inte 20A säkring.

Bluenose skrev:
Tack för snabbt svar! Men som du säger så måste jag välja rätt spis då?
Du kan välja fritt mellan 400V och 230V elementspänning, men se till att inte få en ren enfasspis. Det är inte den du föreslår.
 
Finns dom att köpa i två utföranden 230V och 400V så hade jag köpt 400V, eftersom du har ett perilexuttag. Sen återstår frågan om spisen kommer med motsvarande stickkontakt, då är det bara att plugga in. Eftersom bilden visar ett vågrätt streck i mitten av uttaget så är det för 16A.
 
Mikael_L
Det ser mycket positivt ut för dig.
Ett sådant perilex-spisuttag ska vara fullkopplat, dvs även nolla ska finnas.
Nu är det verkligheten inte alltid så, men i ett hus från 2007 skulle jag vara myyyyyyckeeeeeet förvånad om det inte var korrekt och fullt inkopplat. Jag kan i princip lova att käka upp min keps om det inte är så.

Och i praktiken innebär det att det är inga problem för dig att koppla in den där Gorenje-spisen i 230V-utförande. :)
(Jag kollar alltid att nolla finns framdragen vid sådan inkoppling, bara för att... Men som sagt i ett hus från 2007 så finns det knappt någon chans att det är fel.)
 
karkka skrev:
Finns dom att köpa i två utföranden 230V och 400V så hade jag köpt 400V, eftersom du har ett perilexuttag.
Om det är ett fullkopplat perilexuttag vilket av allt att döma tycks vara fallet så saknar det betydelse om spisen är 230V eller 400V. Det viktiga är att den inte är avsedd endast för enfas.
 
  • Gilla
Ragnar_AT
  • Laddar…
Avemo skrev:
Om det är ett fullkopplat perilexuttag vilket av allt att döma tycks vara fallet så saknar det betydelse om spisen är 230V eller 400V. Det viktiga är att den inte är avsedd endast för enfas.
Perfekt! Tack för alla grymma svar, grejen är den att jag har letat efter denna spis i 400v men utan resultat, den finns bara i 230v vad jag kan se :) men hur vet jag om den är avsedd endast för 1-fas då?
 
Mikael_L
Kopplingsschemat vi hittat visar att det inte är någon ren enfasspis.

En ren enfasspis torde ha bara tre anslutningsterminaler, fas - nolla - jord.
 
  • Gilla
Ragnar_AT
  • Laddar…
Mikael_L skrev:
Kopplingsschemat vi hittat visar att det inte är någon ren enfasspis.

En ren enfasspis torde ha bara tre anslutningsterminaler, fas - nolla - jord.
Perfekt!! Tack!! då beställer jag denna 👍👏😀
 
I inkopplingsanvisningen som du bifogat finns bild som beskriver hur den kan kopplas in till en, två eller tre faser och nolla. Om den saknat de två senare bilderna hade det varit en ren enfasspis. Sådana finns, men den du länkar till är det inte.
 
Avemo skrev:
I inkopplingsanvisningen som du bifogat finns bild som beskriver hur den kan kopplas in till en, två eller tre faser och nolla. Om den saknat de två senare bilderna hade det varit en ren enfasspis. Sådana finns, men den du länkar till är det inte.
Snyggt! Tack 👍
 
Perilexkontakt med sladd på 1.4 meter enligt användarens beskrivning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Sista frågan :) är det denna kabel jag ska ha sen? "HANESTRÖM Perilexkontakt med sladd 1.4 M"
 
Den kabeln blir utmärkt.
 
Moderna spisar/hällar är alltid 230V men uppdelade internt i sektioner. det syns på bilden att vid 1 fas är alla 3 sektioner byglade vid 2 faser är 2 och 3 byglade. är det en spis med ugn driver fas 1 en stor och en liten värmezon fas 2 två andra värmezoner och fas 3 ugnen. det måste alltid vara nolla framdragen då elementen är på 230V även intern elektronik är på 230V. Ett stort problem med moderna induktions hällar/spisar är effekten 7-10 KW tillsammans. 10KW 1fas är 43A vilket inte finns tillgängligt 10KW 3fas = ca 14A . Har man bara tillgång till en fas 230V får man se till att inte använda all på en gång.
 
Leif i Skåne skrev:
Ett stort problem med moderna induktions hällar/spisar är effekten 7-10 KW tillsammans. 10KW 1fas är 43A vilket inte finns tillgängligt 10KW 3fas = ca 14A . Har man bara tillgång till en fas 230V får man se till att inte använda all på en gång.
Det kan bli ett problem. Men med de flesta människors matlagningsvanor fungerar det bra trots en mindre säkring. Detta eftersom man normalt inte har alla plattor och ugnen på full effekt samtidigt. För övrigt är problemet lika stort på en 30 år gammal spis med gjutjärnsplattor som på en modern induktionshäll. Även för gamla spisar är 10 kW en högst normal effekt.
 
Tack för alla svar 👏👍
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.