Jag mätte upp spänningsfallet till 11V när jag körde elpatronen (2Kw) i husvagnen.

Jag har ca 30-35m skarvsladd (2,5mm²) från vägguttaget (3-fas 16A, tar ut 230V från det) till husvagnen, ca 7m 2,5mm² från elcentralen till vägguttaget.

Är inte det lite väl mycket spänningsfall?
Kan det bero på matande nät, jag bor nästan mitt i urskogen, men har en (troligtvis) 10KV ledning och en trafo som ligger rätt nära tomten, men det är ju inte säkert att strömmen kommer därifrån för det...

Hälsningar Patrik
 
11V / 9A ≈ 1.2Ω. Förlängningskabeln har c:a 0.6Ω och resten finns i nätet. Verkar vara ganska ok för att vara på landet :)
 
Oki, då är det inte så konstigt då :-)
Tackar för det!

Har det med förimpedansen att göra eller är det nått helt annat?
 
Ja, det är ganska normalt. Vi bor på samma sätt och här faller spänningen 10 Volt när jag kör industridammsugaren som drar 10 A.

Edit: Ja det har med förimpedansen, men också resistansen i övriga ledningar, att göra. Hos oss beror 25% på förimpedansen och resten på våra egna ledningar.
 
När vi är inne på detta med spänningsfall...

Jag har en vattenpump på 90m djup, på 230V och 2Kw.
Bara för att vara nyfiken, vad kan spänningsfallet bli vid den?
Måste man veta förimpedansen då?

Det är ca 7m 2,5mm² från huvudcentralen till motorskyddet, sen är det ca 100m 6mm² (ca 8-10m EKKJ 4x6+6 och 90m H07RN-F 4G6) till pumpen.
 
Har du verkligen 4G6 ner till pumpen, jag har sett rätt många pumpar men aldrig nån med 6 mm2 i kabeln
 
Elektrikern kanske ville ha hängslen och livrem :)
 
Japp, det är 4G6, det är vad som rekommenderas.
Max 83m vid 4mm² och 124m vid 6mm².
 
-PC- skrev:
Japp, det är 4G6, det är vad som rekommenderas.
Max 83m vid 4mm² och 124m vid 6mm².
Rätt dimension skulle jag vilja säga. Har 5 mm2 (2x2.5) vid 70 m.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.