jag har en samsung on/off pump i ett av rummen (och en Toshiba inverter som står för mesta av uppvärmningen)
för att få ner startströmspikarna satte jag en drossel på fasledningen till kompressorn, denna drossel hittade jag i en skrotad inverterpump, finns sån i samtliga inverterpumpar, stor som 2-3 cigarettpaket med 2 anslutningar.
 
Intressant tips, tack!


(Jag är för övrigt på väg att faktiskt mäta på det här. Jag ropade in en "power line disturbance monitor"-burk på senaste ETA-auktionen. Det visade sig att den funkar finfint när jag tagit bort den underliga kontakten för insignal och istället gjort en sockerbitkoppling som passar i "värsta kopplingen"-tråden. Upp till 1000V in med rätt hög impedans omvandlas till en ofarlig spänning på max 10-15V ut på en BNC-kontakt, en till BNC-utgång har signalen filtrerad genom 50Hz bandspärrfilter för att bara återge nätstörningar men inte den rena 50Hz-sinusvågen, och dessutom finns det en triggerfunktion som kan skicka ut 5V-pulser på ytterligare en BNC-kontakt, växlingsbart för att trigga på uppgående/nedgående/båda flankerna. Tyvärr ger triggpulsen också en störning på den analoga utgången, men triggfunktionen går ju att undvara. En omkopplare växar mellan att mäta fas-nolla eller fas-fas, och en väljer vilken/vilka faser det ska mätas på. Jag tror att man ska betrakta den som en labbgrej som man inte låter vem som helst köra, eftersom den bara har hyggligt stort seriemotstånd mellan inkommande strömförande ledare man mäter på och signaljord/skyddsjord. Klart trevlig burk. Spänningsdelare och in på datorns ljudkort får det bli :) )
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.