Märkte att kapsågen gick slött, mätte upp uttaget och hade då 50V. Det visade sig att en huvudsäkring hade löst ut. skruvade ut den och mätte igen visade 50V fast det inte fanns nån säkring. Är det nån som har några uppslag på vad som är i görningen. vill påpeka att elanläggningen är splitt ny , uttag, central och det finns Jordfelsbrytare.:confused:
 
ström som går genom en 400-volts apparatfrån en fas till den "döda". helt normalt mao.
 
tack för hjälpen
 
Det kallas backspänning och är en stor orsak till att man bör ha trepoliga säkringar till trefas laster.
 
elmont skrev:
Det kallas backspänning och är en stor orsak till att man bör ha trepoliga säkringar till trefas laster.
Fast huvudsäkringarna vill man nog fortfarande ha 1-poliga (i varje fall jag), lite trist att hela kåken slocknar om man skulle överbelasta en fas.
 
När det gäller huvudsäkringar håller jag med, men i övrigt
 
Kan vara kapacitiv koppling också, dvs parallellt liggande kabel med spänning kopplar kapacitivt över till kabel utan spänning. Belastande spänningsprovare brukar inte visa nån spänning i detta fall.
 
pefo skrev:
Kan vara kapacitiv koppling också, dvs parallellt liggande kabel med spänning kopplar kapacitivt över till kabel utan spänning. Belastande spänningsprovare brukar inte visa nån spänning i detta fall.
En sådan kan väl inte driva en kapsåg.
 
josa1161 skrev:
En sådan kan väl inte driva en kapsåg.
Nä, men kan vara en orsak till varför man har spänning i ett uttag fast säkringen gått. Men just i det här fallet är det väl mer troligt att det var en trefaslast eftersom det var en huvudsäkring som gått.
 