12 175 läst ·
19 svar
12k läst
19 svar
Solceller på separat tak, likströmskabel i mark?
Störningar EMC, det bör man även tänka på tak . Mao var/hur du lägger kablaget.D Daniel 109 skrev:
Att lägga dem i samma rör kan du få stora problem med supptratroner i anläggningen och dess närhet.
Speciellt om man har Värmepumpar.
Husägare
· Stockholms län
· 402 inlägg
Hej Dag,
Order "supptratroner " är nytt för mig, jag tror att du har stavat fel eller kanske menar något annat?
Förklara gärna!
Angående EMC, kablar som inte är skyddade med tex. en skärmstrumpa och/eller har tvinnade ledare (tänk signalkabel såsom Cat 5, Cat 6) och som förläggs parallellt i längre sträckor kan riskera att påverkas av EMC induktivt. Denna typ av EMC störning kan komma från en frekvensomriktare, de finns numera i många olika maskiner och apparater i våra hem, inklusive i systemets växelriktare.
En kortare parallell förläggning i ett solpanelssytem mellan till exempel en villa och dess garage ska inte behöva ha separerade likströmskablar.
Order "supptratroner " är nytt för mig, jag tror att du har stavat fel eller kanske menar något annat?
Förklara gärna!
Angående EMC, kablar som inte är skyddade med tex. en skärmstrumpa och/eller har tvinnade ledare (tänk signalkabel såsom Cat 5, Cat 6) och som förläggs parallellt i längre sträckor kan riskera att påverkas av EMC induktivt. Denna typ av EMC störning kan komma från en frekvensomriktare, de finns numera i många olika maskiner och apparater i våra hem, inklusive i systemets växelriktare.
En kortare parallell förläggning i ett solpanelssytem mellan till exempel en villa och dess garage ska inte behöva ha separerade likströmskablar.
Tvärtom, du får mindre störningar om de ligger nära varandra.D Dag Sundberg skrev:
Jag gissar att han menar supratoner. En benämning som av någon anledning används för störningar i ljudfrekvenser. Det är ett område som ligger lägre i frekvens än de man brukar prata om när det gäller EMC problem.
Hej Gillar att byggaG Gillar att bygga skrev:
Det engelska ordet ”Supraharmonics” kan översättas med orden ”ovanför övertonerna” och beskriver ett frekvensområde mellan 2–150 kHz i elnätet.
På svenska brukar ordet supratoner användas.
Övertonerna finns i frekvensområdet 50–2000 Hz.
I frekvensområdet 2–150 kHz i elnätet, finns förutom viss kommunikation t.ex. för styrning av motorvärmare även restprodukter (switchbrus) från t.ex. alla de kraftelektronikbaserade nätdelar som numera helt dominerar i elnäten.
Då vi fortfarande (efter mer än 30 år) ännu inte har några normer för att begränsa tillkomsten av switchbrus i elnäten riskerar vi att få en ökande problematik med switchbrus framöver.
Mätning av switchbrus kräver god kunskap hur man gör och de fåtal olika instrument som äntligen verkar komma för mätning av switchbrus verkar samtidigt kostsamma.