Jag undrar om någon kan förklara rent tekniskt varför man inte ska använda lysrör tillsammans med skymningsrelän och rörelsedetektorer?
Oftast står det att de endast är avsedda för glödljus eller resistiv belastning. Vad händer om man kopplar på lysrör eller lågenergilampor? Är det detektorerna eller lamporna som tar stryk?
Oftast står det att de endast är avsedda för glödljus eller resistiv belastning. Vad händer om man kopplar på lysrör eller lågenergilampor? Är det detektorerna eller lamporna som tar stryk?
Lysrör tar stryk av att tändas ofta. Bäst mår de om de får lysa hela tiden. Om man nödvändigtvis vill använda en lysrörsarmatur tillsammans med en rörelsevakt eller liknande, kan man med fördel använda en armatur försedd med HF-don, som är mildare mot lysröret.
Vidare så tar det ju en liten stund för en armatur med ett konventionellt förkopplingsdon att tända, och dessutom blinkar det ju några gånger innan det tänds, och detta kan ju uppfattas som störande.
Vidare så tar det ju en liten stund för en armatur med ett konventionellt förkopplingsdon att tända, och dessutom blinkar det ju några gånger innan det tänds, och detta kan ju uppfattas som störande.
De flesta apparater för belysningsstyrning är avsedda för resistiva belastningar tex glödlampor. Ofta tål dessa både 10A och 16A resisitv last. Men ett lysrör är induktiv last och är inte samma sak. Lysrör och andra lyskroppar t.ex metalhalogen, högtrycknatrium har höga startströmmar under någon sekund vilket innebär att blecken i reläet bränner fast.Stefan B skrev:Jag undrar om någon kan förklara rent tekniskt varför man inte ska använda lysrör tillsammans med skymningsrelän och rörelsedetektorer?
Oftast står det att de endast är avsedda för glödljus eller resistiv belastning. Vad händer om man kopplar på lysrör eller lågenergilampor? Är det detektorerna eller lamporna som tar stryk?
Det finns givetvis både rörelsevakter och ljusrelän som klarar att bryta även dessa ljuskroppar men då kostar dom lite mer.
// DeBe
Såg att det finns lågenergilampor med inbyggt skymningsrelä:Stefan B skrev:

Lågenergilampa med sensor, E27
Tänds automatiskt vid skymning och släcks när det ljusnar på morgonen.
89:00
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=908&iItemId=92575
Är det "bara" problemen med induktivlast?
Vissa billiga EPA-produkter för inomhusbruk märkta med "endast glödljus" verkar vara utrustade med halvvågslikriktande halvledarreläer = flimmer, flimmer.
Det har väckt min misstanke om att det är ngt liknande med billiga skymningsreläer, eller är jag helt fel ute.
Vissa billiga EPA-produkter för inomhusbruk märkta med "endast glödljus" verkar vara utrustade med halvvågslikriktande halvledarreläer = flimmer, flimmer.
Det har väckt min misstanke om att det är ngt liknande med billiga skymningsreläer, eller är jag helt fel ute.
Jag använder ett skymningsrelä från Steinel sedan cirkus 10 år tillbaka just med lågenergilampa. Hittills har det funkat bara bra.
http://www.steinel.se/ArticleAssemb...ID=1019&requirepass=&postedfrom=&objecttype=5
http://www.steinel.se/ArticleAssemb...ID=1019&requirepass=&postedfrom=&objecttype=5
Har själv en Steinel NightMatic och enda nackdelen, anser jag, är att den även reagerar på elektriskt ljus.
Det är en myt. Läs här: http://www.stem.se/web/otherapp/ekunskap.nsf/(vLookupDocumentsWeb)/CCF43187E8FE1800C1256EC30050DE38?OpenDocument&count=-1zombie skrev:
Det är en myt att...
...lysrör drar mycket energi när de tänds eller släcks. Det är också en myt att glödlampor skulle gå sönder för att man tänder och släcker dem ofta.
Klicka här för att svara