4 320 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Skena för nolla och jord
Sida 1 av 2
Hej,
Håller på att installera en jordfelsbrytare i en gammal gängcentral. Det är ett 4-ledarsystem, dvs PE+N.
För att kunna installera JFB så behöver jag skilja åt skenorna med en skruv och sedan lägga in inkommande nolla på Nollskenan.
Problemet är att i och med att man har gemensam jord-nolla idag så finns det ingen plats att lägga utgående nolla som kommer från JFB? Det är fullt på nollskenan. Dessutom måste jag också flytta en del jordkablar som idag ligger på en del av nollskenan.
Jag skulle med andra ord behöva köpa en ny skena för jord och nolla för att få plats med kablar.
Idagsläget vet jag inte märket på själva centralen men det är en äldre variant(typ grafikgrå låda).
Problem nr 2. På den gamla centralen går det även ut en 6 kvadratsmatning till ett apparatskåp som styr fläktar i byggnaden.
I och med att det är ett 4-ledarsystem så har man lagt jorden från 6 kvadraten på jordskenan
Om jag ska installera JFB så kommer jag behöva lägga över jordkabeln till nollskenan. Annars får ju aparatskåpet ingen nolla?
Tänker jag rätt?
Är det någon som förstår vad jag försöker säga
Ja, jag är utbildad elektriker för den som undrar men behöver bara bolla så man inte gör en tankevurpa
Håller på att installera en jordfelsbrytare i en gammal gängcentral. Det är ett 4-ledarsystem, dvs PE+N.
För att kunna installera JFB så behöver jag skilja åt skenorna med en skruv och sedan lägga in inkommande nolla på Nollskenan.
Problemet är att i och med att man har gemensam jord-nolla idag så finns det ingen plats att lägga utgående nolla som kommer från JFB? Det är fullt på nollskenan. Dessutom måste jag också flytta en del jordkablar som idag ligger på en del av nollskenan.
Jag skulle med andra ord behöva köpa en ny skena för jord och nolla för att få plats med kablar.
Idagsläget vet jag inte märket på själva centralen men det är en äldre variant(typ grafikgrå låda).
Problem nr 2. På den gamla centralen går det även ut en 6 kvadratsmatning till ett apparatskåp som styr fläktar i byggnaden.
I och med att det är ett 4-ledarsystem så har man lagt jorden från 6 kvadraten på jordskenan
Om jag ska installera JFB så kommer jag behöva lägga över jordkabeln till nollskenan. Annars får ju aparatskåpet ingen nolla?
Tänker jag rätt?
Är det någon som förstår vad jag försöker säga
Ja, jag är utbildad elektriker för den som undrar men behöver bara bolla så man inte gör en tankevurpa
Redigerat:
Nej, du tänker dunderfel här.dunderhonung skrev:Problem nr 2. På den gamla centralen går det även ut en 6 kvadratsmatning till ett apparatskåp som styr fläktar i byggnaden.
I och med att det är ett 4-ledarsystem så har man lagt jorden från 6 kvadraten på jordskenan
Om jag ska installera JFB så kommer jag behöva lägga över jordkabeln till nollskenan. Annars får ju aparatskåpet ingen nolla?
Tänker jag rätt?
Du har 4-ledarsystem in som går till jordskenan.
Då får du se jordskenan både som en jord-skena och som PEN-skena. Och då ska utgående PEN alltså ligga på denna skena.
En god minnesregel är att jordledare och PEN-ledare aldrig får kunnas frånskiljas någonstans i hela anläggningen, det ska alltid vara kontinuerlig kontakt hur än huvudbrytare, JFB, säkerhetsbrytare och andra brytare står. Det ska inte heller frånskiljas när man lossar nollskruven i en central.
I övrigt skulle du kanske kunna kasta upp en bild på centralen, där skenorna syns!
Jag förstår ju att själva matningen in till centralen så ska PEN-ledaren ligga kvar på jordskenan.
Nu kanske jag var lite otydlig men ut ifrån centralen så går det sedan en 4-ledare(6 kvadrat) som går till fläktar men själva biledaren (el jorden ligger på jordskenana)
Men om man ska installera en JFB så kommer man att behöva skilja skruvarna åt.
Jag kanske är trög så här på kvällskvisten men menar du att 6 kvadraten får en nolla ändå i och med att inkommande är en PE+N?)
Nu kanske jag var lite otydlig men ut ifrån centralen så går det sedan en 4-ledare(6 kvadrat) som går till fläktar men själva biledaren (el jorden ligger på jordskenana)
Men om man ska installera en JFB så kommer man att behöva skilja skruvarna åt.
Jag kanske är trög så här på kvällskvisten men menar du att 6 kvadraten får en nolla ändå i och med att inkommande är en PE+N?)
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
PEN är ju PE + N, dvs både skyddsjord och nolla.
Men vad är det för kabel till fläktarna, och hur är det kopplat i andra änden?
Det lät som att det möjligen är 4x6mm2 för faser + nolla och sen jord som en skärm runt om.
Men om det får vara så beror på kabeln, och det måste oavsett kontrolleras hur det är i andra änden.
Men vad är det för kabel till fläktarna, och hur är det kopplat i andra änden?
Det lät som att det möjligen är 4x6mm2 för faser + nolla och sen jord som en skärm runt om.
Men om det får vara så beror på kabeln, och det måste oavsett kontrolleras hur det är i andra änden.
På andra sidan är L1 L2 och L3 kopplad till apparatskåpets HB. Biledaren är kopplad som PEN-ledare. Dvs. Nolla och jordMikael_L skrev:PEN är ju PE + N, dvs både skyddsjord och nolla.
Men vad är det för kabel till fläktarna, och hur är det kopplat i andra änden?
Det lät som att det möjligen är 4x6mm2 för faser + nolla och sen jord som en skärm runt om.
Men om det får vara så beror på kabeln, och det måste oavsett kontrolleras hur det är i andra änden.
OK, låter som att kabeln är en EKKJ 3x6 +6.dunderhonung skrev:
Den är inte OK för nydragning, pga dagens area-krav på PEN, men nu är det ju en befintlig så det är OK.
Och den har ju PEN på den koncentriska ledaren så då ska det på PEN-skena (jord-skena) i bägge ändarna.
Jag bemödar mig inte att förklara alltför pedagogiskt grundläggande, du var ju utbildad skrev du. Så det blir ditt ansvar att fråga om allt som känns osäkert eller oklart.
Absolut. Jag håller med dig där och någon mer förklaring behöver jag inte. Var mest att jag ville bolla lite tankar och det var ju bra det kan jag känna.
Tack!
Tack!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 902 inlägg
Jag ser inte om det nämns, men denna ledning till fläktarna måste kopplas in före JFBn, dvs faserna tas ut före JFBn och PEN tas ut från inkommande PE-skena.
Det blir efter JFB då hela anläggningen kommer gå över JFB
Redigerat:
Då får du byta kabel till femledare mot fläktarna, förutsatt att nolla är uttagen i den änden är det bara tre faser och PE kan du göra som du tänkt.dunderhonung skrev:
Tänk igenom vad du gör noga, trots din bakgrund verkar du lite väl ringrostig och det kan lätt gå galet även vid skenbart enkla jobb som detta.
Redigerat:
Hmm..verkar vara olika bud
Får ta frågan till kontoret...
Får ta frågan till kontoret...
Jag kan ju också nämna att då det är en 6mm2 kabel så är det typiskt en matningskabel till UC eller skåp, inte en ansluten trefasmotor som inte behöver nolla (om det nu inte är inom industrin då).Mikael_L skrev:
Och då tycker jag att det alltid är olämpligt att försörja skåpet eller undercentralen med 3fas utan nolla, även om det vid installationstillfället fungerar.
Jag anser att risken är alltför stor att det vid någon framtida utbyggnad kommer behövas nolla och då kommer lösningen plötsligt inte fungera.
Så trefas + PEN (dvs vanligt fyrledarsystem) förordar jag, och sen en JFB i matad ände.
