9 302 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Skarva radiatorrör under golv
Är det ett slutet värmesystem så får du skarva dolt.
Dock ej att rekommendera. Det måste vara typgodkända kopplingar. Se till att provtrycka efteråt för att se att det verkligen är tätt. Jag har själv lödit ett antal rör som gått läck i värmesystem så det går att göra det säkert. Det är egentligen inget svårt. Se till att använda rätt lod och ha kontaktytorna rena med fina snitt. Man kan röntga skarven efteråt men det är normalt ingen utrustning man har som privatperson eller som standardutrustning som röris heller. Att provtrycka funkar ypperligt.
Dock ej att rekommendera. Det måste vara typgodkända kopplingar. Se till att provtrycka efteråt för att se att det verkligen är tätt. Jag har själv lödit ett antal rör som gått läck i värmesystem så det går att göra det säkert. Det är egentligen inget svårt. Se till att använda rätt lod och ha kontaktytorna rena med fina snitt. Man kan röntga skarven efteråt men det är normalt ingen utrustning man har som privatperson eller som standardutrustning som röris heller. Att provtrycka funkar ypperligt.
Tycker det verkar spreta lite här.
En del säger att man ska löda och andra säger att det inte är lämpligt på rören ifråga.
Vet att det inte är lämpligt att bygga in klämringskopplingar men då underlaget är betong så känns det inte som konsekvensen blir så stor om det skulle komma nån enstaka droppe.
Om jag då även skulle måtta ut exakt var kopplingen är så man slipper riva allt utan kanske bara göra ett hål med en hålsåg om jag skulle märka att trycket i värmesystemet börjar sjunka om några år så känns det nog rätt OK ändå tycker jag.
Vad säger ni om kopplingen jag länkar till i första inlägget, är den OK till rören ifråga?
En del säger att man ska löda och andra säger att det inte är lämpligt på rören ifråga.
Vet att det inte är lämpligt att bygga in klämringskopplingar men då underlaget är betong så känns det inte som konsekvensen blir så stor om det skulle komma nån enstaka droppe.
Om jag då även skulle måtta ut exakt var kopplingen är så man slipper riva allt utan kanske bara göra ett hål med en hålsåg om jag skulle märka att trycket i värmesystemet börjar sjunka om några år så känns det nog rätt OK ändå tycker jag.
Vad säger ni om kopplingen jag länkar till i första inlägget, är den OK till rören ifråga?
Hur gick det för dej? Jag har samma dilemma, men med hårda järnrör.N Nicke-85 skrev:Tycker det verkar spreta lite här.
En del säger att man ska löda och andra säger att det inte är lämpligt på rören ifråga.
Vet att det inte är lämpligt att bygga in klämringskopplingar men då underlaget är betong så känns det inte som konsekvensen blir så stor om det skulle komma nån enstaka droppe.
Om jag då även skulle måtta ut exakt var kopplingen är så man slipper riva allt utan kanske bara göra ett hål med en hålsåg om jag skulle märka att trycket i värmesystemet börjar sjunka om några år så känns det nog rätt OK ändå tycker jag.
Vad säger ni om kopplingen jag länkar till i första inlägget, är den OK till rören ifråga?
Glömde svara när du skrev men nu gör jag det.janwide skrev:
Det slutade med att jag körde med en klämringskoppling och sen lindade det hela med ett ordentligt lager vulktejp.
Det är ju inget större tryck i värmesystemet så skulle det mot all förmodan börja läcka om en massa år så hoppas jag att vulktejpen gör jobbet och ser till så det är tätt ändå.
Dessutom har jag hyfsad koll på var skarven ligger så skulle jag märka att det läcker i systemet och jag är helt säker på att inget annat läcker så vet jag ungefär var jag ska öppna golvet för att åtgärda.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden