Hej,

när vi drog in vatten i sommarstugan 1997 fick vi PEM slang 50x40
lagt från entreprenören. Nu ska vi kanske bygga gäststuga som är
enkelt att ansluta till avloppet men liksom huset 60m från grävd brunn.
PEM-slangen till sommrstugan går förbi gäststugan på frostfri djup.
Istället för att ringa grävmaskinisten och låta honom gräva ner en till
PEM-slang för gäststugan tänkte jag gräva de 3m från befintliga slang
i baken till gäststugan och skarva PEM-slangen.
Tror inte att det ställer till med otrolig lite vattenflöde i sommarstugan
när någon i gäststugan spolar eller tvättar händerna - eller ligger jag fel ?

å andra sidan - hur ofta händer det att man duschar och besöket
i gäststugan samtidigt tvättar händerna ???

Vad tycker ni ???

Tacksam
Hobbit
 
Det är inga problem alls.
Du har så stor innerdiameter i slang så det extra flödet gör inget på tryckfallet i slangen.
Om flödet i pumpen inte räckertill gör det ju inte det med två slangar heller.
Säg att du tappar vatten på tre ställen 0,45l/s totalt blir tryckfallet i slangen knap 1meter och det är ju inget ting.

Emil
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.