15 362 läst ·
6 svar
15k läst
6 svar
Ska pannan läcka vatten här eller är något fel?
Hej,
Jag har en Värmebaronen Comet i vårt 70-tals hus, det ser ut på följande vis :

http://i.imgur.com/WIW6iAk.jpg
Idag var jag nere för att kontrollera systemet och då hör jag att det porlar, jag lyssnar närmare och det verkar komma från det röret som är märkt blå till höger på i bilden ovan. Det rör som går ner mot golvet visar sig mycket riktigt "läcka" ut vatten. Det brukar komma ut lite vatten här som rinner ner mot en brun. Brunnen är vanligen stängd och vattnet är i så små mängder att det avdunstar själv.
I detta fallet är det dock inte bara par droppar utan det kommer lite mer vatten ur detta rör, inte så att det forsar men ändå en del.
Jag provar stänga av vattnet in i huset och då slutar det, verkar därmed inte vara något övertryck från pannan?
Jag slår på vattnet och provar vrida på den nedre ventilen :

http://i.imgur.com/vqRzk1k.jpg
Då forsar vattnet ut vilket säkert inte är konstigt med tanke på att det är vattenledningen in till pannan som man kan se här :

http://i.imgur.com/GPxUzOu.jpg
Nu är då frågan, har jag ett problem här eller är det normalt? Min misstanke är att ventilen har blivit kass men hoppas såklart på att det är pannan som jobbar lite mer nu när det blivit kallare?
Bör jag ringa in en rörmokare direkt eller avvakta?
Jag har en Värmebaronen Comet i vårt 70-tals hus, det ser ut på följande vis :

http://i.imgur.com/WIW6iAk.jpg
Idag var jag nere för att kontrollera systemet och då hör jag att det porlar, jag lyssnar närmare och det verkar komma från det röret som är märkt blå till höger på i bilden ovan. Det rör som går ner mot golvet visar sig mycket riktigt "läcka" ut vatten. Det brukar komma ut lite vatten här som rinner ner mot en brun. Brunnen är vanligen stängd och vattnet är i så små mängder att det avdunstar själv.
I detta fallet är det dock inte bara par droppar utan det kommer lite mer vatten ur detta rör, inte så att det forsar men ändå en del.
Jag provar stänga av vattnet in i huset och då slutar det, verkar därmed inte vara något övertryck från pannan?
Jag slår på vattnet och provar vrida på den nedre ventilen :

http://i.imgur.com/vqRzk1k.jpg
Då forsar vattnet ut vilket säkert inte är konstigt med tanke på att det är vattenledningen in till pannan som man kan se här :

http://i.imgur.com/GPxUzOu.jpg
Nu är då frågan, har jag ett problem här eller är det normalt? Min misstanke är att ventilen har blivit kass men hoppas såklart på att det är pannan som jobbar lite mer nu när det blivit kallare?
Bör jag ringa in en rörmokare direkt eller avvakta?
Moderator
· Stockholm
· 57 884 inlägg
Vattnet kommer från en säkerhetsventil. Det står "6 bar" på den, vilket gör att jag tror det är säkerhetsventilen för varmvattnet. Därmed så är det sannolikt fel på säkerhetsventilen.
Den kan reparera sig själv om du skruvar på den lite (den skall öppna när man skruvar lite på den).
Någonstans har du troligen även en säkerhetsventil för värmen, den är på lägre tryck (eller har du öppet expansionskärl på vinden?).
Ett fel som kan uppstå på en panna är att det blir hål mellan varmvattenberedaren och värmesystemet. Då ökar trycket i värmesystemet eftersom tappvattnet har högre tryck.
Det högre trycket får säkerhetsventilen för värmen att börja tömma.
I det här fallet ser man en tryckmätare på pannan, den ser ut att visa ungefär 1 Bar, vilket är rimligt för värmesystemet, så det felet är det troligen inte. Dels pga. det normala trycket, dels pga. att det verkar vara en sökerhetsventil för högt trycks som släpper ut.
Rent teoretiskt kan det ju faktiskt vara övertryck på tappvattnet. Det kan det ex. bli om pannan kokar. Men då borde det fortsätta läcka en stund även efter att du stängt huvudkranen.
Den kan reparera sig själv om du skruvar på den lite (den skall öppna när man skruvar lite på den).
Någonstans har du troligen även en säkerhetsventil för värmen, den är på lägre tryck (eller har du öppet expansionskärl på vinden?).
Ett fel som kan uppstå på en panna är att det blir hål mellan varmvattenberedaren och värmesystemet. Då ökar trycket i värmesystemet eftersom tappvattnet har högre tryck.
Det högre trycket får säkerhetsventilen för värmen att börja tömma.
I det här fallet ser man en tryckmätare på pannan, den ser ut att visa ungefär 1 Bar, vilket är rimligt för värmesystemet, så det felet är det troligen inte. Dels pga. det normala trycket, dels pga. att det verkar vara en sökerhetsventil för högt trycks som släpper ut.
Rent teoretiskt kan det ju faktiskt vara övertryck på tappvattnet. Det kan det ex. bli om pannan kokar. Men då borde det fortsätta läcka en stund även efter att du stängt huvudkranen.
Medlem
· Västernorrland
· 12 037 inlägg
och som vanligt, alla säkerhetsventiler ska motioneras emellanåt just för att inte börja läcka. Du ska alltså vrida på den ibland så det spolar lite vatten. Det håller den ren och det bygger inte på nånting som till slut orsakar läckage.
Moderator
· Stockholm
· 57 884 inlägg
Du skulle som sagt kunna testa att rensa den själv genom att motionera den ordentligt rätt många gånger. Det händer att det hjälper.
Den här ventilen till varmvattnet, skall släppa lite vatten med jämna mellanrum.
När du har tagit ut mycket varmvatten så fylls det på kallt vatten till VVB, när det värms upp så ökar volymen, och du har en backventil som skall hindra varmt vatten att gå bakvägen in i kallvattensystemet. Därmed måste den extra volymen ta vägen någonstans, säkerhetsventilen öppnar.
I värmesystemet har du också periodiska temperaturändringar, men där skall dessa tas upp av expansionskärlet. Slutar expansionskärlet fungera, så får du en dramatisk snabb tryckökning vid uppvärmning, en del vatten släpps ut via säkerhetsventilen. När vattnet sedan svalnar, så uppstår i stället undertryck, vacuum. Då kommer luft att sugas in via olika rörkopplingar, de är vattentäta, men inte gastäta. Luften samlas ex. i toppen av en radiator, och blir instängd där, så vid nästa tryckökning släpps ytterligare lite vatten ut osv.
Den här ventilen till varmvattnet, skall släppa lite vatten med jämna mellanrum.
När du har tagit ut mycket varmvatten så fylls det på kallt vatten till VVB, när det värms upp så ökar volymen, och du har en backventil som skall hindra varmt vatten att gå bakvägen in i kallvattensystemet. Därmed måste den extra volymen ta vägen någonstans, säkerhetsventilen öppnar.
I värmesystemet har du också periodiska temperaturändringar, men där skall dessa tas upp av expansionskärlet. Slutar expansionskärlet fungera, så får du en dramatisk snabb tryckökning vid uppvärmning, en del vatten släpps ut via säkerhetsventilen. När vattnet sedan svalnar, så uppstår i stället undertryck, vacuum. Då kommer luft att sugas in via olika rörkopplingar, de är vattentäta, men inte gastäta. Luften samlas ex. i toppen av en radiator, och blir instängd där, så vid nästa tryckökning släpps ytterligare lite vatten ut osv.
Har nu fått den bytt, ett jobb som var gjort på mindre än 5 min. Nu är det helt tätt och jag kan se på vattenmätaren att det inte flyttas någon vatten längre.
Det jag funderar på dock är att den som satt där stod det 6 bar på och den nya står det 10 bar på? Är det ett problem?
Det jag funderar på dock är att den som satt där stod det 6 bar på och den nya står det 10 bar på? Är det ett problem?
Det hade varit ett perfekt hemma-pul-jobb då LK:s säkerhetsventiler inte ens behöver tätas i den gängan. Det sitter en passande gummipackning på säkerhetsventilen!
Jag kunde ha skickat en passande säkerhetsventil åt dig! Har en ligger och skräpar i källaren.
Inte är dom dyra heller. Köper du en så får du betala ca 190:- på internet.
9bar är standard för säkerhetsventiler på tappvatten. 10 borde inte utgöra några problem för dig.
Jag kunde ha skickat en passande säkerhetsventil åt dig! Har en ligger och skräpar i källaren.
Inte är dom dyra heller. Köper du en så får du betala ca 190:- på internet.
9bar är standard för säkerhetsventiler på tappvatten. 10 borde inte utgöra några problem för dig.
Klicka här för att svara
