Vi har renoverat köket, och i samband med det föreslog elektrikern byte av hela elcentralen.
Den är från 1970 och har kompletterats med jordfelsbrytare vid tidigare renovering.
Jag kan skaka fram pengarna, men funderar på om det är en vettig investering eller bara onödigt.
Bytet skulle kosta 20 000 kr, och då får vi JFB på hela huset (finns idag bara på badrum och uttag utomhus). Det skulle bli separata JFB för kyl och frys, respektive värmepump.
Om vi inte gör detta behöver elektrikern i stället komplettera med en till box, med trepolig säkring för den nya grupp som drogs fram till köket.
Byta eller inte byta?
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
-
-
16 jan 15:19 #2
Om ni har pengarna (eller kan fixa utan att ta SMS-lån) är det bara att byta tycker jag.
-
16 jan 15:26 #3
Jag lutar åt att byta, och det skulle kännas bra att ha en lösning som håller för framtiden.
Men jag har sett en del trådar här där man tycker att byte av elcentral är onödigt, det är därför jag blir osäker.- Laddar…
-
Medlem · E · 25 447 inlägg 16 jan 15:2816 jan 15:28 #4
Det är en del intressanta färgval i den centralen.
Jag skulle inte bytt den. Det är inget fel på centralen.- Laddar…
-
16 jan 15:34 #5
Annars finns det ju plats för 2 grupper till i befintlig central. Ovanför och under huvudbrytaren, möjligen svårt att få fram de komponenter som behövs för en sådan lösning och det kanske behövs 3 grupper istället för 2 eventuellt möjliga.
Jag skulle nog bytt till en DIN-cental även om denna gick att behålla, men jag behöver ju inte betala. -
-
16 jan 17:02 #7
De trådar som hänger ner har med det nya köket att göra. Som jag förstår är det där han skulle sätta en trepolig säkring, om vi väljer att inte byta centralen. Oklart hur det är avsäkrat nu, för köket är igång.
-
Medlem · Blekinge · 8 665 inlägg 16 jan 17:1116 jan 17:11 #8
Jag tycker vanligtvis att byta tillför inget mervärde. Men det beror på era framtida planer med huset. Ser ni framför er tillbyggnad, carport, billaddning mm är det lika bra att byta och välja en central med riktigt mänga reservplatser. Då blir det också enkelt att lägga till nya funktioner som tidsur, solceller, mm.
- Laddar…
-
-
16 jan 17:34 #10
Har man utrymme i ekonomin så byt ut den, vi bytte ut centralen i samband med köksrenovering
- Laddar…
-
Medlem · Södermanlands län0 · 902 inlägg 16 jan 17:3816 jan 17:38 #11
Det viktigaste nu är att få alla grupper under jordfelsbrytare. Det kan ordnas med en extra kapsling intill befintlig central.
- Laddar…
-
16 jan 17:45 #12
Någon gång kommer vi förstås att skaffa elbil också. Då blir det en till kapsling för det. Nej det är nog bättre att montera en rymlig central med plats för allt.
- Laddar…
-
16 jan 18:07 #13
Tja. Som "diazed-kramare" tycker jag nog ni ska behålla den där. Det är ju inget fel på den, och ni har ju dessutom två oanvända platser. Man behöver ju kanske städa upp kapslingen och plocka bort alla gamla märkningar och göra en riktig gruppförteckning i anslagsram på väggen.
För att få alla grupper under jfb behöver man inte göra något åt den. Ska ni ha flera jfb så kan det vara lite klurigare, då man måste dela nollskenan. Nu tycker jag inte att värmepumpen ska behöva någon jfb (IVT skriver i sin installationsanvisning att det inte är rekommenat), och det här med separat/ingen jfb på kyl & frys var väl mer förr i tiden.
Men visst, det ser ju lite snyggare ut med en låda på väggen istället för ett antal extra kapslingar också..
Används förresten alla grupper idag? Den där "vv" i mitten ser ju ut att ha en säkring borta, och där kan man ju få in en trefasgrupp i så fall. -
16 jan 18:14 #14
VV är en tvåfas varmvattenberedare. Det är bara tredje fasen i den gruppen som är ledig.
- Laddar…
-
Medlem · E · 25 447 inlägg 16 jan 18:3716 jan 18:37 #15
Man kan ju komplettera med en central som rymmer allt det du tror att kommer i framtiden.