Vi har renoverat köket, och i samband med det föreslog elektrikern byte av hela elcentralen.
Den är från 1970 och har kompletterats med jordfelsbrytare vid tidigare renovering.
Jag kan skaka fram pengarna, men funderar på om det är en vettig investering eller bara onödigt.
Bytet skulle kosta 20 000 kr, och då får vi JFB på hela huset (finns idag bara på badrum och uttag utomhus). Det skulle bli separata JFB för kyl och frys, respektive värmepump.
Om vi inte gör detta behöver elektrikern i stället komplettera med en till box, med trepolig säkring för den nya grupp som drogs fram till köket.
Byta eller inte byta?
Den är från 1970 och har kompletterats med jordfelsbrytare vid tidigare renovering.
Jag kan skaka fram pengarna, men funderar på om det är en vettig investering eller bara onödigt.
Bytet skulle kosta 20 000 kr, och då får vi JFB på hela huset (finns idag bara på badrum och uttag utomhus). Det skulle bli separata JFB för kyl och frys, respektive värmepump.
Om vi inte gör detta behöver elektrikern i stället komplettera med en till box, med trepolig säkring för den nya grupp som drogs fram till köket.
Byta eller inte byta?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är en del intressanta färgval i den centralen.
Jag skulle inte bytt den. Det är inget fel på centralen.
Jag skulle inte bytt den. Det är inget fel på centralen.
Annars finns det ju plats för 2 grupper till i befintlig central. Ovanför och under huvudbrytaren, möjligen svårt att få fram de komponenter som behövs för en sådan lösning och det kanske behövs 3 grupper istället för 2 eventuellt möjliga.
Jag skulle nog bytt till en DIN-cental även om denna gick att behålla, men jag behöver ju inte betala.
Jag skulle nog bytt till en DIN-cental även om denna gick att behålla, men jag behöver ju inte betala.
Medlem
· Blekinge
· 12 220 inlägg
Jag tycker vanligtvis att byta tillför inget mervärde. Men det beror på era framtida planer med huset. Ser ni framför er tillbyggnad, carport, billaddning mm är det lika bra att byta och välja en central med riktigt mänga reservplatser. Då blir det också enkelt att lägga till nya funktioner som tidsur, solceller, mm.
Medlem
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Det viktigaste nu är att få alla grupper under jordfelsbrytare. Det kan ordnas med en extra kapsling intill befintlig central.
Tja. Som "diazed-kramare" tycker jag nog ni ska behålla den där. Det är ju inget fel på den, och ni har ju dessutom två oanvända platser. Man behöver ju kanske städa upp kapslingen och plocka bort alla gamla märkningar och göra en riktig gruppförteckning i anslagsram på väggen.
För att få alla grupper under jfb behöver man inte göra något åt den. Ska ni ha flera jfb så kan det vara lite klurigare, då man måste dela nollskenan. Nu tycker jag inte att värmepumpen ska behöva någon jfb (IVT skriver i sin installationsanvisning att det inte är rekommenat), och det här med separat/ingen jfb på kyl & frys var väl mer förr i tiden.
Men visst, det ser ju lite snyggare ut med en låda på väggen istället för ett antal extra kapslingar också..
Används förresten alla grupper idag? Den där "vv" i mitten ser ju ut att ha en säkring borta, och där kan man ju få in en trefasgrupp i så fall.
För att få alla grupper under jfb behöver man inte göra något åt den. Ska ni ha flera jfb så kan det vara lite klurigare, då man måste dela nollskenan. Nu tycker jag inte att värmepumpen ska behöva någon jfb (IVT skriver i sin installationsanvisning att det inte är rekommenat), och det här med separat/ingen jfb på kyl & frys var väl mer förr i tiden.
Men visst, det ser ju lite snyggare ut med en låda på väggen istället för ett antal extra kapslingar också..
Används förresten alla grupper idag? Den där "vv" i mitten ser ju ut att ha en säkring borta, och där kan man ju få in en trefasgrupp i så fall.
Man kan ju komplettera med en central som rymmer allt det du tror att kommer i framtiden.