Hejsan.

Har under sommaren panelat om och isolerat mitt garage.
Idag har jag bara en grupp dragen från centralen inne, behöver minst 3 framöver.

Om jag ska dra en matning till en egen central i garaget, vilken grovlek ska det vara på kabeln?
Räcker 6 mm2?
Huvudsäkringarna inne är på 16 A, har en gång varit 20A.
Tror att det är ett 20mm rör som det är draget i idag.
Är det omöjligt att få i en 6 mm2 kabel i det?
N¨ån som vet ungefär diameter på en 6mm2 kabel?

Vill helst slippa gräva då det blir svårt att få in kabeln i garaget snyggt, måste dra på fasaden.
Andra smarta tips hur jag kan gå till väga?

Kommer klara mig på 3 grupper, en för belysning + port, en till värme ca 2 kw och en till el uttag.
 
Minsta är 5g6mm2
 
Behöver jag en 5 ledare om jag ska mata en central?
Tänkte dra från skenan från befintlig central och lägga på skenan i den nya?

För att klara av det direkt så drar jag kabel och en behörig elektriker kopplar in den. :)
 
Hur långt är det?

Varför skulle 6mm^2 vara minsta tillåtna? För 16A räcker det ofta med 2,5mm^2

Edit: Mitt inlägg ska inte tolkas som att jag rekomenderar 2,5mm^2
 
Blir nog 8 - 10 meter kabel.

Sätter jag en 2,5mm2 kabel före huvudsäkringarna i gamla centralen blir väl inga bra Daniel?
 
Inget ska anslutas innan huvudsäkringarna oavsett dimension.
 
Huvudsäkringarna och elmätaren sitter ute i gatan, innan mina 3x16 i centralen måste man väl kunna dra till garaget?
Det blir ju bara en förlängning på matningen från gatan.
 
Då är det ju de som är huvudsäkningar. Hur stora är de?
 
D Daniel 109 skrev:
Hur långt är det?

Varför skulle 6mm^2 vara minsta tillåtna? För 16A räcker det ofta med 2,5mm^2

Edit: Mitt inlägg ska inte tolkas som att jag rekomenderar 2,5mm^2
Vad jag vet är det krav på minst 10 mm2 kabelarea för jord+nolla i nya installationer.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…

Bästa svaret

tommib
Nej, det gäller för PEN-ledare, dvs kombinerad jord (PE) + nolla (N). Detta har man inte i ett femledarsystem (TN-S), där är de separerade. Då går det bra med vilken dimension som helst (dock lägst 1,5 kvmm) som är lämplig för tänkt last.

Draka Aceflex 5G6 har en ytterdiameter på 15 mm. Tror att det ev fanns någon variant som var 14 mm också men jag är osäker. Det går kanske med ett nödrop in i ett 20 mm rör om det inte är så mycket böjar.

Med dina förutsättningar skulle jag säkra av inne i huset och dra 2,5 kvmm x 5, antingen som kabel eller som FK i röret om förutsättningarna är rätt. Draka Aceflex 5G2,5 är 12 mm i yd och går lätt in i ett 20 mm rör (om det som sagt inte är krokigt).
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Och, bara för att vara tydlig. Om man drar 2.5mm2 kabel och inte säkrar separat i centralen så har man då begränsat sig till 16A huvudsäkringar "för all framtid". Dvs om man inte räknar speciellt på villkor osv.

Om man säkrar i centralen så kan man naturligtvis enklare säkra upp servissäkringar senare.
 
  • Gilla
Daniel 109 och 1 till
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Nej, det gäller för PEN-ledare, dvs kombinerad jord (PE) + nolla (N). Detta har man inte i ett femledarsystem (TN-S), där är de separerade. Då går det bra med vilken dimension som helst (dock lägst 1,5 kvmm) som är lämplig för tänkt last.

Draka Aceflex 5G6 har en ytterdiameter på 15 mm. Tror att det ev fanns någon variant som var 14 mm också men jag är osäker. Det går kanske med ett nödrop in i ett 20 mm rör om det inte är så mycket böjar.

Med dina förutsättningar skulle jag säkra av inne i huset och dra 2,5 kvmm x 5, antingen som kabel eller som FK i röret om förutsättningarna är rätt. Draka Aceflex 5G2,5 är 12 mm i yd och går lätt in i ett 20 mm rör (om det som sagt inte är krokigt).
Tack så mycket för ett bra och informativt svar!
 
Huvudsäkringarna sitter inte ute i gatan, de sitter vid elmätaren oftast.

Vad ska du ha garaget? För du har väl elmätaren/huvudsäkringarna i/vid huset?

Jag har dragit 5x2.5, räcker för värme/belysning mm.
 
Elmätaren och huvudsäkringarna sitter i ett skåp på gatan
 
H Husqvarna220Ac skrev:
Huvudsäkringarna sitter inte ute i gatan, de sitter vid elmätaren oftast.

Vad ska du ha garaget? För du har väl elmätaren/huvudsäkringarna i/vid huset?

Jag har dragit 5x2.5, räcker för värme/belysning mm.
B berget80 skrev:
Elmätaren och huvudsäkringarna sitter i ett skåp på gatan
Där ska du väl inte in? Har förstått det som att du tänkte dra kabeln från din huvudcentral. Blir väl inte så stor prisskillnad på den längden så jag hade nog kört med 5G6 kopplat innan huvudbrytaren om du ska sätta upp en liten central där, går ju även köra 5G2,5 och avsäkra separat i centralen?

Lägg upp lite bilder annars, för bättre svar.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.