Golvvärmeshunten till den nyinstallerade värmepumpen har drivit mej till ett lätt vansinne den senaste vecka - hur man än ställer den så blir golvet varmt. :S
Tills slut har jag idag insett att returen från golvet, blandas med returvattnet från elementen innan det återgår till shunten. Det kommer mao in varmt returvatten från elementen i golvet när detta är nershuntat.
Lösningen verkar ju helt klart vara att ansluta returen från elementen nedströms avgreningen till golvvärme shunten och här kommer frågan:
Finns det något minsta avstånd för att detta skall fungera bra utan risk för att värme från elementreturen skall leta sig bakåt till golvvärmeshunten? Behövs det rent av en backventil?
Att detta fungerar perfekt är viktigt eftersom VPn har givare på båda sidor om shunten för styrningen av denna. Som det är nu är returen varmare än framledningen med shunten på noll.