I electrocuted:s fall får man inte selektivitet oberoende vilket fabrikat som används.
Det är faktiskt väldigt sällan man kan få det i anläggningar med abonnemang av bostadstyp.
 
Jag fick det till att om han säkrar kabeln till undercentralen med NDN D16 och inte har större än NCN C13 i undercentralen så ska det klara sig men jag kanske tolkar tabellen fel?

I alla fall ska man få partiell selektivitet upp till 240A? Vad blir det för skillnad om man byter ut NDN D16 till en 16A Diazed isf?
 
Man klarar inte utlösningsvillkoret för kabeln med en D16, eller spelar det ingen roll när man matar en undercentral?
 
Dels får han problem med utlösningsvillkor, men det kan eventuellt lösas genom att granska utlösningskurva för D16 vid 5s utlösningstid (blir nog ändå kärvt).

Vad jag primärt menade var att i tabellen förkopplad smältsäkring vid efterkopplad D16 hamnar man på 80A, jag vill minnas att han har 16A mätarsäkring.
Det är detta som är problemet vid dvärgbrytare som ska vara selektiva i två led.
Man skulle i hans fall kunna klara sig med max C10 i stugorna och C20 som försäkring i matande central, men då hamnar man trots allt på DIII 35A i mätarsäkring.

Jag tror han avstår från detta och kör Diazed, som den bakåtsträvare han är.:)
 
Några kurvor säger kanske lite mer.
Från vänster C10, C13, D16, Diazed 16A, Diazed 35A.

Ecuted.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Mycket intressant tabell, jag skulle gärna vilja se diazed 25A också i samma.
Om han har 16A mätarsäkring, vilken diazedsäkring menar du man ska använda för att mata undercentralen som kommer lösa före mätarsäkringen?
 
mrfrenzy skrev:
Mycket intressant tabell, jag skulle gärna vilja se diazed 25A också i samma.
Då sätter vi dvärgbrytare 10A och 16A karaktäristik B,C,D mot Diazed 16, 20, 25A.

Ecuted_B.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Ecuted_C.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Ecuted_D.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
m26872
  • Laddar…
mrfrenzy skrev:
Om han har 16A mätarsäkring, vilken diazedsäkring menar du man ska använda för att mata undercentralen som kommer lösa före mätarsäkringen?
Faktiskt hade en Neozed 16A varit utmärkt, men även Diazed 13A kan passa i detta fall.
I diagrammet ligger selektivitetsgränser för kortslutning direkt efter stugans central, och även efter 30m 1.5mm² kabel, detta ryms inom en DII 13A. Mer än 30m så är det ingen lillstuga längre.:)

Lillstuga.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Tack för det, klart användbart.
Ser ut som att man också klarar D16 på 25A diazed i många fall.
Det är olika långt mellan skalstrecken på x-axeln. Är det 100,200,300 osv eller något annat?
 
oj vad det utvecklades här.. jag har 25A mätarsäkring och så är det tänkt att jag skulle ha en Diazed 16 på matningen till stugan. det sitter redan en D2 16A i husets normcentral för den ena lillstugan, men nu skall alltså en till få ström och då tänkte jag en likadan säkring till, men att jag blev nyfiken på neozed var för att de tog så lite plats på dinskenan, men det får nog bli en D2:a till..
i stugan kommer det sitta en B6 och en B13
 
T&H skrev:
Ja, precis, jag skall säkra upp till 40A bara för att kompensera mitt intresse för broderi..
Floppman skrev:
Vill man vara manlig så borde man veta att 40A är svårt att få tag i...
man kan ju paralella två 20A;)
 
Det är ju inte alls svårt, bara knalla in till sin favoritgrossist ;)

E2011116
 
pellefant skrev:
man kan ju paralella två 20A;)
manligast är väl ändå spikar, säkringar ärför kärringar och fegisar:D
 
isåfall ska de vara galvad om mätarskåpet sitter utomhus;)
 
pellefant skrev:
isåfall ska de vara galvad om mätarskåpet sitter utomhus;)
el-försinkad;)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.