Längs med diskbänken har vi tre st Elko hörnboxar med tre uttag vardera. Till den mittersta boxen är vattenkokaren inkopplad (2000-2400 W) och den bortersta brödrosten (1200-1400 W). Alldeles för ofta händer det att när båda är på samtidigt och brödrosten är klar och hoppar upp så går säkringen. Jag antar att säkringen är för hårt belastad? Är det någon mening att kalla på elektriker dvs kan det vara något annat som är fel som kan behöva åtgärdas eller ska vi bara sluta med att ha båda två på samtidigt?
 

Bästa svaret

Om vi förutsätter att det hela är säkrat med 10A så måste vattenkokaren vara ensam på scenen när den används. Säkringen går alltså pga överlast när båda apparaterna används, vilket är helt i sin ordning. Så, använd en av apparaterna i taget så kommer det fungera.
En 10A säkring kan belstas med 2300W vid enfas 230V, lätt att räkna ihop effekten på det som ansluts.
 
  • Gilla
ptk
  • Laddar…
Fast vill ni kunna köra allt samtidigt kan ni ju dra fram 3-fas till den gruppen. Med en fas till varje uttag kan ni då ta ut 6900W istället. Är det infällt fram till första uttaget kan det gå smidigt. Det förutsätter att ni har 3-fas in i huset/lägenheten.
 
Men att låta en elektriker komma för att dra en extra fas till varje uttag kommer resultera i förbannat dyra rostbröd och dyrt kokvatten! :crysmile:

Så jag hade nog sett mig om efter andra alternativ. Varför inte koka vatten i micron eller på induktionshällen (om ni har en sådan?)
 
Det är ju upptill var och en. Jag vill inte vara begränsad effektmässigt i mitt kök, ville bara informera TS om den möjligheten. Men jag håller med dig, det är svårt att motivera om man räknar på det.
 
Som jag misstänkte alltså! Tusen tack!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.