Inkommande el är säkrade med 25A,
kabel som går till garage är säkrat med 16A,
garagets elskåp är säkrat med 25A.

Det går inte ihop, nu när vi har solpaneler med batteri och elbil går säkringen i huvudelcentralen som finns i källare då den bara är 16A. Dvs kan inte ladda husbatteri och elbil samtidigt från nätet.

Kabeln som går från elcentralen från källare till garaget är 6mm2 och ca 8-10m lång.

som jag förstår det kan jag byta mina 16A mot 20/25A men då behöver jag byta säkringshållare till blå/gul.

Misstänker att kabeln är dragen efter att huset är byggt då inte ens säkringshållare idag stämmer då den är röd.

Kabeln till garaget är dragen synligt i källaren samt i rör under mark för att sen ligga längsmed garage sockeln så den är ”ventilerad”

Tänkte aldrig på detta när vi fick detta installerat då var de massa sol så detta var inget problem annars hade jag bett dom fixa det när dom var här 🙂.
 
Ja, typ.. Du skulle inte behöva tänka så mycket på detta utan det är installatörerna som borde ha frågat hur du vill att anläggningen ska fungera.

Berätta mer /visa bilder på anläggningen så kanske du får bättre svar. Vad menar du t ex med att garagets central är 25 A?
 
alla porslinsäkringar i garaget är 25A
 
D Daniel__s skrev:
alla porslinsäkringar i garaget är 25A
Menar du att det står 25A på själva propphuven eller menar du att botten/passdelen och säkringens signalpärla/öga är gula?

Vit propphuv med texten "25A" synlig på toppen, eventuellt använd i elektriska installationer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Diagram visar färgade signalpärlor för säkringar: gul för 20A och 25A, röd för 10A, blå för 16A, vit för 35A och svart för 50A.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Olika proppar med strömstyrka och färgkodförklaringar. En gul propp markerad med 25A syns bland andra med olika strömvärden och färger.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
avh67f och 3 till
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Menar du att det står 25A på själva propphuven eller menar du att botten/passdelen och säkringens signalpärla/öga är gula?

[bild]

[bild]
[bild]
Alla porslinsäkringar/smälltproppar i garagets elcentral är på 25A. Jag får ta bilder senare om det är otydligt. och detta elcentral avsäkras med 16A från huvudcentralen som ligger i källaren i huset vilket jag tycker är för lågt
 
Att jag ställde frågan om det var propphuvarna eller säkringarna som är på 25A är att det händer då och då att personer tror att 25A som står på propphuven är säkringarnas storlek.

Ta och rita upp hur allt är kopplat.

Att matningen till gruppcentralen i garaget är avsäkrad med 16A i husets gruppcentral beror troligen på att kabeln mellan gruppcentralerna bara är 2,5 mm², därav bara får avsäkras med max 16A (generellt).
 
förstår, men har plockat ut dessa och fått det bekräftat att dom är 25A och kabel är 6mm2 då det är ett krav vid installation av solanläggning även detta bekräftat av mig och dom som installerade.
 
Har du inte belysning och vägguttag i garaget, är de också avsäkrade med 25A ?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Att matningen till gruppcentralen i garaget är avsäkrad med 16A i husets gruppcentral beror troligen på att kabeln mellan gruppcentralerna bara är 2,5 mm², därav bara får avsäkras med max 16A (generellt).
Se #1
Kabeln som går från elcentralen från källare till garaget är 6mm2 och ca 8-10m lång. 😮
 
  • Gilla
Demmpa
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.