Inkommande el är säkrade med 25A,
kabel som går till garage är säkrat med 16A,
garagets elskåp är säkrat med 25A.
Det går inte ihop, nu när vi har solpaneler med batteri och elbil går säkringen i huvudelcentralen som finns i källare då den bara är 16A. Dvs kan inte ladda husbatteri och elbil samtidigt från nätet.
Kabeln som går från elcentralen från källare till garaget är 6mm2 och ca 8-10m lång.
som jag förstår det kan jag byta mina 16A mot 20/25A men då behöver jag byta säkringshållare till blå/gul.
Misstänker att kabeln är dragen efter att huset är byggt då inte ens säkringshållare idag stämmer då den är röd.
Kabeln till garaget är dragen synligt i källaren samt i rör under mark för att sen ligga längsmed garage sockeln så den är ”ventilerad”
Tänkte aldrig på detta när vi fick detta installerat då var de massa sol så detta var inget problem annars hade jag bett dom fixa det när dom var här 🙂.
kabel som går till garage är säkrat med 16A,
garagets elskåp är säkrat med 25A.
Det går inte ihop, nu när vi har solpaneler med batteri och elbil går säkringen i huvudelcentralen som finns i källare då den bara är 16A. Dvs kan inte ladda husbatteri och elbil samtidigt från nätet.
Kabeln som går från elcentralen från källare till garaget är 6mm2 och ca 8-10m lång.
som jag förstår det kan jag byta mina 16A mot 20/25A men då behöver jag byta säkringshållare till blå/gul.
Misstänker att kabeln är dragen efter att huset är byggt då inte ens säkringshållare idag stämmer då den är röd.
Kabeln till garaget är dragen synligt i källaren samt i rör under mark för att sen ligga längsmed garage sockeln så den är ”ventilerad”
Tänkte aldrig på detta när vi fick detta installerat då var de massa sol så detta var inget problem annars hade jag bett dom fixa det när dom var här 🙂.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 162 inlägg
Ja, typ.. Du skulle inte behöva tänka så mycket på detta utan det är installatörerna som borde ha frågat hur du vill att anläggningen ska fungera.
Berätta mer /visa bilder på anläggningen så kanske du får bättre svar. Vad menar du t ex med att garagets central är 25 A?
Berätta mer /visa bilder på anläggningen så kanske du får bättre svar. Vad menar du t ex med att garagets central är 25 A?
Menar du att det står 25A på själva propphuven eller menar du att botten/passdelen och säkringens signalpärla/öga är gula?D Daniel__s skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Alla porslinsäkringar/smälltproppar i garagets elcentral är på 25A. Jag får ta bilder senare om det är otydligt. och detta elcentral avsäkras med 16A från huvudcentralen som ligger i källaren i huset vilket jag tycker är för lågtDemmpa skrev:
Att jag ställde frågan om det var propphuvarna eller säkringarna som är på 25A är att det händer då och då att personer tror att 25A som står på propphuven är säkringarnas storlek.
Ta och rita upp hur allt är kopplat.
Att matningen till gruppcentralen i garaget är avsäkrad med 16A i husets gruppcentral beror troligen på att kabeln mellan gruppcentralerna bara är 2,5 mm², därav bara får avsäkras med max 16A (generellt).
Ta och rita upp hur allt är kopplat.
Att matningen till gruppcentralen i garaget är avsäkrad med 16A i husets gruppcentral beror troligen på att kabeln mellan gruppcentralerna bara är 2,5 mm², därav bara får avsäkras med max 16A (generellt).
Se #1Demmpa skrev:
Kabeln som går från elcentralen från källare till garaget är 6mm2 och ca 8-10m lång. 😮
Klicka här för att svara
