Säkerhetsventilen som sitter ovanpå expansionskärlet släpper ut vatten, trycket i systemet är nere på noll efter två dygn. Måste den bytas, eller är det något annat man kan göra?
Tacksam för tipps.
 
  • Tryckmätare på noll vid säkerhetsventil på expansionskärl i värmeanläggning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Nej inget mer måste göras.

Stäng av systemet. Stäng ventilerna till kretsarna och skruva ur ventilen.

Skruva i nya ventilen och återstarta systemet.
 

Bästa svaret

Du kan ju testa att vrida runt den snabbt några varv och se om den blir tät.
 
  • Gilla
Bror
  • Laddar…
Det ska även poängteras att dylika ventiler ska motioneras med jämna mellanrum. Då slipper man mycket sånt här. Att man vrider på dem och spolar lite vatten. Då bygger det inte på en massa skit......
 
  • Gilla
Bror
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.