Jag satt just och läste lite i broschyren Säker vatteninstallation ( http://www.vvsi.se/download/3026/Säker Vatten Reglerna.pdf ).

Där står det i punkt B1 att:

B.1 Rörgenomföringar med tappvatten eller
värmerör i golv med tätskikt
Rörgenomföringar med tappvatten- eller värmerör
i våtrum får inte förekomma i golv med tätskikt.


I badrummet jag håller på att bygga var i princip enda möjlgheten att dra in vattnet till toaletten, som skall vara med inbyggd cistern, genom golvet.

Skulle en sådan lösning räknas som icke fackmannamässig? Kan tillägga att det handlar om Wirsbos Rör-i-rör?
 
Nej, det räknas inte som ej fackmannamässigt, i alla fall inte enligt PERs branschregler, som är de som gäller om du ska ha keramik på golvet. De säger bara att genomföringar i golvet ska undvikas i duschzon.
 
Ok, det känns ju tryggare. :) Det hade ju inte varit kul att bila upp i väggen (betongvägg) för att flytta röret 20 cm. Iofs hade jag nog skitit i det i vilket fall.
 