Rör eller inte för 12v spots?
Det är dumt att inte köra med rör, även till 12V. Även om det är lågspänning så kan det bli rejält varmt vid ev kortslutning pga av spik eller dyl. Antingen brinner trafon upp eller så händer något annat farligt. Dumt att chansa...
kör man med rör går det ju alltid att dra om kabeln på ett hyffsat smidigt sätt.
bra att tänka på om man kör med fk fram till spottarna (den tål ju bara 70 grader och åldras i förtid vilket gör att man får dra om den snart)
bra att tänka på om man kör med fk fram till spottarna (den tål ju bara 70 grader och åldras i förtid vilket gör att man får dra om den snart)
Eftersom starkström definieras som spänning, ström eller frekvens som kan vara farlig, så är det nog bäst att följa Starkströmsföreskrifterna, dvs dra enkelisolerade ledningar i rör, eller lägga mantlad kabel.hempularen skrev:
Även en "lågvoltsinstallation" som ovan, så gäller starkströmsföreskrifterna Så jag håller med mycke_nu
Medlem
· stockholm
· 41 inlägg
Och jag håller med båda skribenterna ovan.
Enligt gamla hederliga blåboken går ju en lågvoltsinstallation med elektronisk / konventionell transformator under starkströmsföreskrifterna..
Enligt gamla hederliga blåboken går ju en lågvoltsinstallation med elektronisk / konventionell transformator under starkströmsföreskrifterna..