Hej
Tänkte bara ställa en kanske dum fråga...
Får man dra RK (H07V-K) i vp-rör?

Mvh J
 
Får man väl, lite onödigt dyr bara.

Prototypen
 
Hejsan

Varför man nu vill ha RK i VP rör kan man ju fundera över, det duger med FK
 
elis@sevalla skrev:
Hejsan

Varför man nu vill ha RK i VP rör kan man ju fundera över, det duger med FK
Hej
Därför att jag hade sån "hemma"...
Annars hade det blivit fk...
 
Mikael_L
Tänk på att RK inte är tillåten i nån enstaka sorts kopplingsklämma!
Jag vet inte riktigt vilken/vilka, men torix var kanske inte så förtjust i RK. Du kan väl för säkerhets skull försöka "läsa på" om det nu inte rasar in en massa svar här då!
 
Öppningsbara Wago fungerar, men om du har apparater med snabbfäste fungerar det inte med RK. Med apparater menar jag exempelvis uttag och strömbrytare
 
Ett alternativ är att skaffa s.k terminalhylsor och pressa på ändarna på RK:n och sedan dra ihop med u-båtar (sockelbit)...
 
Ja, eller helt enkelt köpa några rullar FK :)
 
Mikael_L
Jag kollade på thorsmans sida, torix är iaf godkänd för RK. Så det måste varit någon annan snabbklämma som inte var godkänd då!
 
  • Gilla
Kungen och 38 till
  • Laddar…
Det kan bli dåligt kontakttryck om man blandar olika sorters kablar i en torix, särskillt mångkardeliga kablar. Förmodligen är öppningsbar Wago det säkrast sättet att göra en sådan övergång, eller presshylsor pressade med rätt verktyg.
 