Tack för era svar.
Justusandersson Jag tar det som att du har tagit dig några minuter att räkna fram dimensionen på balken som behövs. Är det något du kan dela med dig av? Efter en första tur med kommun så vill de har en beräkning på avväxling som komplettering till min anmälan, de vill även ha planritning och förslag på kontrollplan och planritningen är inga konstigheter.
Tack på förhand.
Mvh Tobbe
Tack för era svar.
Justusandersson Jag tar det som att du har tagit dig några minuter att räkna fram dimensionen på balken som behövs. Är det något du kan dela med dig av? Efter en första tur med kommun så vill de har en beräkning på avväxling som komplettering till min anmälan, de vill även ha planritning och förslag på kontrollplan och planritningen är inga konstigheter.
Tack på förhand.
Mvh Tobbe
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag är inte säker på vad du vill veta. Generellt sett klarar en 1,5 m lång avväxlingsbalk i limträ med dimensionen 56x180 mm ca 15 kN/m (omkring 1500 kg/m) i utbredd last. Utan kunskaper i byggnadsstatik är det nog svårt att skriva det som kommunen önskar på ett trovärdigt sätt. Du får nog vara beredd att betala en konstruktör fför det.
Tack för svaret..J justusandersson skrev:Jag är inte säker på vad du vill veta. Generellt sett klarar en 1,5 m lång avväxlingsbalk i limträ med dimensionen 56x180 mm ca 15 kN/m (omkring 1500 kg/m) i utbredd last. Utan kunskaper i byggnadsstatik är det nog svårt att skriva det som kommunen önskar på ett trovärdigt sätt. Du får nog vara beredd att betala en konstruktör fför det.
Vi har inte sagt något om avväxlingen ännu så kanske är det just det som de söker för komplettering, inte just beräkningen i sig. Jag vill gärna tro att den byggnadsingenjör som ville ha detta gärna ser hur rimligt eller orimligt det kan vara. De får annars ta beslut på det vi ger och i värsta fall framöver så tar vi in en konstruktör för jobbet men slipper helst det. Skulle du hävda att den parallellt löpande bärande konstruktion 2 meter ifrån påverkar valet av balk?
Tack för din tid.
Mvh Tobbe
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det gör den sannolikt men jag har inte sett någon ritning som ger stöd för att räkna med det. När man inte är 100% säker på något måste man ofta överdimensionera.
Jo det är min tanke också att gå upp något oavsett, estetiskt finns dessutom gott om utrymme så att väl ingen anledning till att inte göra det då?J justusandersson skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Har man plats för det är det aldrig fel att gå upp i dimension. Merkostnaden är marginell.