Q
3-polig 16A duger till dig, MEN du MÅSTE slå ner ett eget jordtag och koppla in till denna lådan, det är ett krav för att ha reservkraftsintag.
och jordtaget måste mätas upp med speciellt instrument..
 
Q
Tack för det snabba svaret, inkopplingen har jag inte tänkt ge mig på själv, vill nämligen kunna sova gott om natten
 
quattro1 skrev:
Tack för det snabba svaret, inkopplingen har jag inte tänkt ge mig på själv, vill nämligen kunna sova gott om natten
bra, för det är mycket som kan bli fel om man inte gör rätt vid ett sånt jobb.
 
Tänk på att med 4-ledarsystem kan problemet med vagabonderande jordströmmar förvärras rejält med ett bra lokalt jordtag. Det beror på många faktorer som avstånd till nätets jordtag, markens beskaffenhet, snedbelastning mellan faserna mm.

Det kan i värsta fall behöva installeras en isolationstransformator. Efter installationen av det lokala jordtaget kan man kontrollmäta. Mät summaströmmen i nätets matningsledning med en tångamperemeter. All obalans där är vagabonderande jordströmmar.

Oftast är det inga större problem då nollströmmen är låg vid jämn belastning.
 
Q
Kul med mera information, fastän ja inte förstod nått av det:) Jag förutsätter att elektrikern som ska koppla in det hela har järnkoll. Man vill ju inte elda upp alla prylar man har.
 
Vid ett 4-ledarsystem sker återledningen av obalansen mellan faserna i nollan, som är kombinerad med skyddsjord. När du har ett lokalt jordtag finns det två vägar för den strömmen att gå, dels i PEN-ledaren från elnätet, dels via lokala jordtaget->marken->jordtaget i elnätet.

Strömmarna i marken kan ställa till problem i en del fall. De har en förmåga att leta sig in i metallkonstruktioner på vägen, och de kan ge upphof till rejäla magnetfält i närheten.

Problemet finns i princip alltid vid 4-ledarsystem då det alltid finns någon koppling från systemjorden till lokal jord (rör, åskledare osv). När man skapar ett lokalt jordtag blir motståndet i den oönskade ledningsvägen mindre och mer av strömmen går den vägen.

Enda sättet att helt slippa problemet är att ha 5-ledarsystem hela vägen från transformatorns nollpunkt, eller att ha en lokal isolationstranformator (samma sak egentligen).

Om man mäter runt huvudledningen från elnätet med en tångamperemeter får ser man hur mycket ström som går den oönskade vägen då all ström som inte går i kabelns PEN-ledare letar sig en annan väg. Är det lite så är det inget problem. Är det >10A skulle jag fundera på vad jag ska göra vidare.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.