1 800 läst ·
1 svar
2k läst
1 svar
Rena bastun
Har en bergvärmepump, en IVT Greenline E7. Separat vv-tank på 300 liter. Golvvärme på bottenvåningen och radiatorer uppe.
Fråga 1: Ska man ha termostaterna helt öppna eller delvis strypta?
Läste i manualen att termostaterna ska vara helt öppna, så vi satte termostaterna på max och sänkte värmekurvan från 5,8 till 4,8. Märkte dagen efter att golvvärmen eldade på, så vi sänkte ytterligare till 4,3. Efter ytterligare en dag har vi 26 grader inne, puh! -10 ute, så det känns ju ekonomiskt och bra
I början av hösten var inställningen 4,0 och termostaterna fullt öppna, men då fick vi ingen värme alls.
Tilläggas bör att pannan strulat sista veckan och larmat stup i kvarten. Efter att ha luftat och rensat partikelfiltret (det var helt igensatt) blev det fart på pumpen. Detta var i samma veva som vi höjde termostaterna.
När jag kollade i menyerna på pumpen upptäckte jag att den gått 340 timmar på eltillskott och värmepumpen 640 timmar
Är det inte helt tokigt? Även om man räknar larmtiden som tillskottstid verkar det mycket. Har sett att när det gått väldigt mycket varmvatten så värmer pumpen vattnet med både tillskott och bergvärme.
Fråga 2: Hur får man pumpen att lugna ner sig? (dvs använda mindre tillskott)
Misstänker att tillskottet sätter in så det kan värmas mycket vatten fort, men det är ju helt onödigt. Bättre att det tar längre tid så man kan värma med bergvärmen enbart (eller funkar det inte så?) Har bläddrat i instruktionsboken men hittar inget matnyttigt om detta.
Tillskottet har bara till 16% använts för varmvattnet, så det är inte det som är problemet egentligen...
???
Tacksam för hjälp!
Fråga 1: Ska man ha termostaterna helt öppna eller delvis strypta?
Läste i manualen att termostaterna ska vara helt öppna, så vi satte termostaterna på max och sänkte värmekurvan från 5,8 till 4,8. Märkte dagen efter att golvvärmen eldade på, så vi sänkte ytterligare till 4,3. Efter ytterligare en dag har vi 26 grader inne, puh! -10 ute, så det känns ju ekonomiskt och bra
Tilläggas bör att pannan strulat sista veckan och larmat stup i kvarten. Efter att ha luftat och rensat partikelfiltret (det var helt igensatt) blev det fart på pumpen. Detta var i samma veva som vi höjde termostaterna.
När jag kollade i menyerna på pumpen upptäckte jag att den gått 340 timmar på eltillskott och värmepumpen 640 timmar
Fråga 2: Hur får man pumpen att lugna ner sig? (dvs använda mindre tillskott)
Misstänker att tillskottet sätter in så det kan värmas mycket vatten fort, men det är ju helt onödigt. Bättre att det tar längre tid så man kan värma med bergvärmen enbart (eller funkar det inte så?) Har bläddrat i instruktionsboken men hittar inget matnyttigt om detta.
Tillskottet har bara till 16% använts för varmvattnet, så det är inte det som är problemet egentligen...
???
Tacksam för hjälp!
1. Nyckeln till framgång är ett gott flöde genom radiatorerna så man börjar alltid med helt öppna termostater. Om det sedan är något rum som blir för varmt så stryper man just detta rum.
2. 340h eltillskott är förståss alldeles för mycket. Fundera dock på om siffrorna är representativa. Pumpen har inte gått med eltillskott medvetet, tex innan hålet borrades eller så? Gör en notering av dessa värden + datum och följ upp utvecklingen.
3. Det låter som om ni skruvar på kurvorna samtidigt som pumpen kanske inte mått så bra - dåligt flöde kanske med igensatt pump. Du säger inte vilket filter ni rensat men dock: Jag föreslår att ni börjar om från början igen. Återgå till den ursprungliga kurvan eller den kurva som rekommenderas där ni bor.(brukar stå om detta i manualen). Därefter gör ni ändringar i små steg!
Har ni golvvärme och radiatorer har ni antagligen någon shunt/cirkpump/termostat till golvvärmen också. Det är ju möjligt att man behöver trimma lite även här för att få lämplig fördelning mellan golvvärme och radiatorer.
Målet - viktigast av allt - är att uppnå önskad innetemp med så LÅG framledningstemperatur som möjligt. Glöm inte att ha koll på elpatronen också tills ni känner att ni har koll på detta - lite beroende på dimensionering skall den bara gå när ni höjer tempen på varmvattnet (om ni gör det) samt vid riktigt kallt väder. Kanske går det att ställa in tillåtet gradminutunderskott innan elpatronen får gå, det kan man iaf på Nibepumparna.
2. 340h eltillskott är förståss alldeles för mycket. Fundera dock på om siffrorna är representativa. Pumpen har inte gått med eltillskott medvetet, tex innan hålet borrades eller så? Gör en notering av dessa värden + datum och följ upp utvecklingen.
3. Det låter som om ni skruvar på kurvorna samtidigt som pumpen kanske inte mått så bra - dåligt flöde kanske med igensatt pump. Du säger inte vilket filter ni rensat men dock: Jag föreslår att ni börjar om från början igen. Återgå till den ursprungliga kurvan eller den kurva som rekommenderas där ni bor.(brukar stå om detta i manualen). Därefter gör ni ändringar i små steg!
Har ni golvvärme och radiatorer har ni antagligen någon shunt/cirkpump/termostat till golvvärmen också. Det är ju möjligt att man behöver trimma lite även här för att få lämplig fördelning mellan golvvärme och radiatorer.
Målet - viktigast av allt - är att uppnå önskad innetemp med så LÅG framledningstemperatur som möjligt. Glöm inte att ha koll på elpatronen också tills ni känner att ni har koll på detta - lite beroende på dimensionering skall den bara gå när ni höjer tempen på varmvattnet (om ni gör det) samt vid riktigt kallt väder. Kanske går det att ställa in tillåtet gradminutunderskott innan elpatronen får gå, det kan man iaf på Nibepumparna.
Klicka här för att svara