Hej, lyckas inte hitta någon lämplig rektangulär kabelgenomföring till malmberg normcentral i plåt. Hittar bara runda. Någon som har tips på vars det finns? Se bild.
 
  • Rektangulär elcentral i plåt med saknad kabelgenomföring på en trägolvbakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Borra ett hål istället?
 
Till en sådan central har man inte ”kabelgenomföringar”
VP rör och slang samt kablars yttermantel ska sluta innanför plåten och ska vara klamrade.

sedan klipper man bort så mycket plåt som behövs.

Ska du göra tätt med kabeltätningar har du fel central.

Protte
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
Borra hål och genomföring var det vi hade som alternativ, men tyckte de borde funnits färdiga lösningar när det var förbereda stansningar för urtagen. Men då har vi koll, ska vara klamrade utanpåliggande el till den så får se om han som ska dra bara knipsar upp eller borrar.
 
Tänker man efter så blir det väldigt krångligt att ha normala genomföringar i lådan på det viset........blir så krångligt att få av locket då.
 
Stefan har så rätt, hade inte kollat ordentligt på centralen. Hade varit spännande att lösa kabeldragningen med borrade genomföringar
 
E
S Stefan1972 skrev:
Tänker man efter så blir det väldigt krångligt att ha normala genomföringar i lådan på det viset........blir så krångligt att få av locket då.
Varför ha genomföringar i locket? :thinking:

Men som sagt så löser elektriker det där, det ser högst normalt ut.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.