S
Hej

Tänkte snart lägga igen toagolvet på övervåningen, som blir spånskiva (byggelit V313) med plastmatta ovanpå. Undrar om jag behöver kortla någon "speciell" ram eller liknande under WC, tänkte på branschregler etc? Jag slipper gärna då det är lite trångt just där, därav frågan.

Har för övrigt kortlat lite här och där (45x145) trots att det inte ska behövas med plastmatta. Även skruvlimmat 45x145 på sidan av samtliga befintliga 45x195 för att jämna till.

Hälsningar /Micke
 
P
Alla infästningar ska göras i massiv konstruktion (=regel), men skippa skruvarna där och limma fast wc-stolen med silikon istället.
 
S
Tack för svaret, skippade att kortla och golvet känns riktigt styvt nu när det är limmat och skruvat. Som du säger så verkar det vettigt att inte ta hål på mattan så det får bli silikon där.
 
Klicka här för att svara