Matti_75 skrev:
Står regeln fritt eller blir den inbyggd i vägg? En regel låter för klent för mig. Sätt du dit två och lim spika ihop dom så håller det alla gånger
Den siffra du angav tidigare, den gäller rimligtvis en regel som står helt fritt? En regel som stöttas av tex en OSB på varje sida förankrad i resten av väggen måste ha en helt annan bärighet? Mer än dubbelt gissar jag.
 
Den står inbyggd i väggen. Men det blir väl att slå upp en extra regel i helgen.
 
Nej det är en regel som står inbyggd. En helt fristående 45x120 klara bara 530kg, räknat på samma förutsättningar som ovan. Dvs en knäcklängd på 2,3m.
 