Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Hej,
Se om jag kan få nått tips, verkar ha en givare som strular. Som rubriken lyder har ett Rexovent men endast förvärmare. Nu går förvärmaren i gång när ute tempen är ca +8 grader. Helt sjukt. Under 4 timmer så startar elvärmaren (1,8 kW) 21 ggr Mycket ekonomiskt, nått. Frågan är om det är givaren för till luftstemp 11 grader eller om det är den som skall frosta av. Någon som haft fenomenet?
Skall tilläggas att hela frånlufts systemet (Kanaler) samt VVX rengjordes för ca 2 månaders sedan
Har detta som bilden visar utom elementet efter värmevxl. bara det som finns på inkommande. På aggregatet står det 2-4-1 men läser man på borde det vara 2-4-0 då nollan står för utan eftervärmare.
Se om jag kan få nått tips, verkar ha en givare som strular. Som rubriken lyder har ett Rexovent men endast förvärmare. Nu går förvärmaren i gång när ute tempen är ca +8 grader. Helt sjukt. Under 4 timmer så startar elvärmaren (1,8 kW) 21 ggr Mycket ekonomiskt, nått. Frågan är om det är givaren för till luftstemp 11 grader eller om det är den som skall frosta av. Någon som haft fenomenet?
Skall tilläggas att hela frånlufts systemet (Kanaler) samt VVX rengjordes för ca 2 månaders sedan
Har detta som bilden visar utom elementet efter värmevxl. bara det som finns på inkommande. På aggregatet står det 2-4-1 men läser man på borde det vara 2-4-0 då nollan står för utan eftervärmare.
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Ingen..med Rexovent
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Produkter som diskuteras: "Fläkt"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
På min rdaa var tempgivaren en pinne som var fylld med sprit och en slang gick till "styrboxen". Slangen blev spröd med åldern och gick sönder och spriten läckte ut och tillskottsvärmen var på mest hela tiden. Kan vara så att man kom åt den när det rengjordes.
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Ser inte givaren som är på den kalla sidan. Sitter under vvx. Skall upp och kolla, borde inte den vara på hela tiden om den är trasig. Nu går den on off med ute tempen. På dagarna är den från. De givare som sitter vid tilllufts fläkten har ju iaf bara en koppar tråd från givaren.pelle242 skrev:
Redigerat:
Givaren är nr 16 tror jag och är den som på min så är det en tunn slang. Jag tror att den fungerar som en sprittermometer men att det sitter en potentiometer i andra änden som ändras med trycket i sensorn.
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Nästan 100 att det är en tunn koppartråd.
Åker till Tyskland imorgon hinner inte kolla förräns till helgen. Givare 16 borde vara den som strular för mig den andra borde vara för avfrostning.
Åker till Tyskland imorgon hinner inte kolla förräns till helgen. Givare 16 borde vara den som strular för mig den andra borde vara för avfrostning.
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Sådär såg det ut i min också. När jag tog i den gick slangen av och det läckte ut vätska som luktade sprit. Jag var ganska förvånad att man använde en sådan "icke elektronisk" lösning i något installerat på 80-talet.
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Inte så rolig graf....under 1 timme nu så har den gått så har elpatron (1,8 kW) gått i ca 8 x 4 min. Det vill säga 30 min per timme. Dett medför en kostnad vid 0 grader ute, 12x30= 360 kW/mån=360 SEK/mån minst.
Se...
http://e-logger.se/pub?kajutvagen
Se...
http://e-logger.se/pub?kajutvagen
Räknar du inte fel nu? Borde bli 12x30x1,8 = 648kWh per månad.Mattias_Jo1 skrev:





