Har några frågor till er med mer kunskap än mig här på forumet.

Vilken logisk förklaring finns det till att man kopplar två lamputtag ovanför fönster utan strömbrytare (alltså med spänning på hela tiden)?
Antar att detta inte är "fel" men kan bara inte förstå anledningen..

Varför drar man fram jordledning till dessa två lamputtag och sedan inte kopplar in det? På sista uttaget ligger jorden bara "okopplad" i dosan, tycker själv att det inte känns speciellt säkert men det är kanske tillåtet att göra så?

Om man köper hus och upptäcker fel eller konstigheter i efterhand med elen, vad finns det för alternativ för att få sakerna fixade?

Tackar på förhand för svar!
 
Koppla fast fas till lamputtag är fel. Låter jättekonstigt. Kanske är någon styrning från centralen?

Är det ojordat i rummet? Installatören kanske dragit nytt kablage till lmputtaget och samtidigt drog med en jordtråd för framtida bruk om hela rummet skulle jordas i framtiden.

Man får inte blanda jordat och ojordat.

//Patrik
 
mrdaniell skrev:
Har några frågor till er med mer kunskap än mig här på forumet.

Vilken logisk förklaring finns det till att man kopplar två lamputtag ovanför fönster utan strömbrytare (alltså med spänning på hela tiden)?
Antar att detta inte är "fel" men kan bara inte förstå anledningen..

Varför drar man fram jordledning till dessa två lamputtag och sedan inte kopplar in det? På sista uttaget ligger jorden bara "okopplad" i dosan, tycker själv att det inte känns speciellt säkert men det är kanske tillåtet att göra så?

Om man köper hus och upptäcker fel eller konstigheter i efterhand med elen, vad finns det för alternativ för att få sakerna fixade?

Tackar på förhand för svar!
Om man nu ska hitta någon logik i varför lamputtagen har ström hela tiden så är det väl att någon räknat kallt med att lamporna som ska hänga i fönstret har brytare på kabeln. Ganska dumt att inte gå via brytare, jag hade inte gjort så men nu vet jag inte heller förutsättningarna för installationen.

Om inget annat i rummet (jag antar att det finns uttag sen tidigare, äldre hus/lägenhet?) är jordat så får man inte jorda det nya. Alternativet är att man måste jorda det gammla. Man får alltså inte blanda jordat och ojordat i samma utrymme.

Juridiska saker kan jag inte svara på men om det är dolda saker och/eller något som en besiktningsman direkt slår ner på pga tex obefintlig elsäkerhet så kan man kanse få till något med säljaren.
 
Patrik_Hed skrev:
Koppla fast fas till lamputtag är fel. Låter jättekonstigt. Kanske är någon styrning från centralen?

Är det ojordat i rummet? Installatören kanske dragit nytt kablage till lmputtaget och samtidigt drog med en jordtråd för framtida bruk om hela rummet skulle jordas i framtiden.

Man får inte blanda jordat och ojordat.

//Patrik
Vi vet inte om det är ett vanligt uttag eller lamputtag egentligen, inte lätt för lekman att nämna saker som vi jämt. Det kan också vara så att dom tidigare ägarna ville ha fast fas för att dom hde lampor med brytare och/eller hempul eller en obetänksam elektriker helt enkelt.
 
Glufsglufs skrev:
Vi vet inte om det är ett vanligt uttag eller lamputtag egentligen, inte lätt för lekman att nämna saker som vi jämt. Det kan också vara så att dom tidigare ägarna ville ha fast fas för att dom hde lampor med brytare och/eller hempul eller en obetänksam elektriker helt enkelt.
Ja, vi kan ju bara spekulera. Det kan ju vara vilken anledning som helst till varför det är gjort som det är. :)

//Patrik
 
Patrik_Hed skrev:
Ja, vi kan ju bara spekulera. Det kan ju vara vilken anledning som helst till varför det är gjort som det är. :)

//Patrik
Precis, och därför är det ju bra om nya hus och lgh ägare tar sig en titt med elektriker eller annan kunnig person när man skaffar nytt så fort som möjligt.
 
Ytterligare en spekulation ang lamputtagen:

Kan vara så att man bytt ut brytare och det suttit en kron tidigare men ej förstått vad den ena vippan har styrt då man ej haft något inkopplat i fönsteruttagen, så man har satt en 1pol istället.

Som sagt spekulation...
 
Tja, någon har haft strömbrytare på sladden eller låtit lamporna lysa förjämnan...man hittar mycket roligt i gamla hus.
 
Patrik_Hed skrev:
Koppla fast fas till lamputtag är fel. Låter jättekonstigt. Kanske är någon styrning från centralen?

Är det ojordat i rummet? Installatören kanske dragit nytt kablage till lmputtaget och samtidigt drog med en jordtråd för framtida bruk om hela rummet skulle jordas i framtiden.

Man får inte blanda jordat och ojordat.

//Patrik

Är ingen styrning från central, blev ju lite intresserad pga detta så har försökt lista ut hur allt är koppat och "tänkt".. För info så är rummet en utbyggnad på gammalt hus, resterande huset är ojordat men utbyggnaden är jordad (med undantag för lamputtagen)


Bygga skrev:
Ytterligare en spekulation ang lamputtagen:

Kan vara så att man bytt ut brytare och det suttit en kron tidigare men ej förstått vad den ena vippan har styrt då man ej haft något inkopplat i fönsteruttagen, så man har satt en 1pol istället.

Som sagt spekulation...

Om man tittar på hur det är kopplat så tror jag inte att det stämmer, svårt att förklara men dom har dragit tändtråd från en brytare till utebelysning och halllampa via samma dosa som går till lamputtagen men inte ändå dragit spänning direkt till lamputtagen.
Nån som förstod min förklaring? :x


En annan lite rolig sak som upptäckts är i vardagsrummet.. Där styrs lamputtagen ovanför fönster och 4 av 6 vägguttag på samma brytare. Där är väl tanken att man haft har lampor i fönstret som går till vägguttagen och tyckte det var jättebra om man kunde släcka allt från en knapp :S
Inte så smart om man vill ha annat än lampor i dessa uttag...

//Daniel
 
Då blir det lite intressant med vilken typ av lamputtag det är.

Är det uttag med jordstift, som inte är inkopplat så kanske, eventuellt med stor tvekan att det skulle kunna kvala in som dolt fel, dvs säljarens ansvar.

Om däremot uttaget inte är ett jordat uttag så skulle ni sett detta när ni undersökte huset. Dvs att det finns blandat jordade och ojordade uttag i samma rum. Då är era chanser att kalla det för dolt fel mycket små.

Oavsett vilket så är det elsäkerhetsmässigt fel, och bör åtgärdas omgående, du är som fastighetsägare ansvarig för att dylika felaktigheter inte finns i huset.

Att fixa jordat uttag och koppla in jorden är en bagatell, inget man blandar in jurister för.

Om du till äventyrs överväger att rätta till det här själv som hempul så tänk på att det är viktigt att du kontrollerar att den lösa jordtråden verkligen är jord, och kopplad som jord hela vägen till centralen.
 
hempularen skrev:
Då blir det lite intressant med vilken typ av lamputtag det är.

Är det uttag med jordstift, som inte är inkopplat så kanske, eventuellt med stor tvekan att det skulle kunna kvala in som dolt fel, dvs säljarens ansvar.

Om däremot uttaget inte är ett jordat uttag så skulle ni sett detta när ni undersökte huset. Dvs att det finns blandat jordade och ojordade uttag i samma rum. Då är era chanser att kalla det för dolt fel mycket små.

Oavsett vilket så är det elsäkerhetsmässigt fel, och bör åtgärdas omgående, du är som fastighetsägare ansvarig för att dylika felaktigheter inte finns i huset.

Att fixa jordat uttag och koppla in jorden är en bagatell, inget man blandar in jurister för.

Om du till äventyrs överväger att rätta till det här själv som hempul så tänk på att det är viktigt att du kontrollerar att den lösa jordtråden verkligen är jord, och kopplad som jord hela vägen till centralen.
Det är ojordat uttag, så dolt fel kan man knappast kalla det. Det är förövrigt inte mitt hus, utan min systers. Hon har även en knatte på 7 månader så anledningen till att jag undrar är handlar nog mer om säkerheten än vem som gjort fel..
Nästa tanke som dyker upp är väl om dom gjort såhär på det här stället, vad döljer det sig för andra "finurliga" lösningar i övriga huset? :|

Tänker inte dra in tråden på någon behörig eller inte diskussion, men för protokollet så jobbar jag som elektriker inom industrin sedan 3-4 år tillbaka vilket innebär att jag har noll behörighet att fixa detta men anser nog att jag ska kunna ha kunskapen för att byta till ett jordat uttag.. :rolleyes:
Men ska också erkänna att jag aldrig jobbat inom fastighetsdelen så där gör jag inga äventyr utan att vara 110 % säker på vad jag gör. Som tur är finns det alltid bra vägledning att få på både jobb och på forum som detta vilket uppskattas! Alltid dyker det upp nån fråga...

Men då vill jag fråga en annan sak istället, för att kontrollera om jorden är inkopplad. Hur ska man kolla detta på bästa och säkraste sättet? Räcker det med att mäta mellan jorden på ett av dom jordade vägguttagen och jorden i lamputtaget?
 
Om du menar resistansmätning så ger det en vägledning, men även om den mätningen ger rätt resultat, så är det ingen garanti för att den inte är kopplad till nollan någonstans istället för jord. Sedan kan man ju diskutera hur många livremmar och hängslen man skall ta till.
 
Om du tänker på säkerheten så tycker jag du ska koppla in en jordfelsbrytare också!
 
Borde heller inta vara något stort jobb att koppla om så vägguttagen hamnar på fast fas.
 
hempularen skrev:
Om du menar resistansmätning så ger det en vägledning, men även om den mätningen ger rätt resultat, så är det ingen garanti för att den inte är kopplad till nollan någonstans istället för jord. Sedan kan man ju diskutera hur många livremmar och hängslen man skall ta till.

•1. Om det redan sitter en JFB så tryck på testknappen och mät sedan då har man skiljt på nollan och skyddsjorden. Klart
•2. Sitter det ingen JFB, följ då Akzids råd
•3. Börja om vid punkt 1

Protte
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.