När man ska välja en kabel räknas då en kallvind som inomhus eller utomhus?
Tex en RKK, är det ok att lägga en sån på en kallvind, den är gjord för inomhusbruk.
Inte aktuellt för mig men jag blev bara fundersam vart gränsen går.
Räknas kallgarage eller varmgarage som inomhus?
Sent from my XT910 using Byggahus
Tex en RKK, är det ok att lägga en sån på en kallvind, den är gjord för inomhusbruk.
Inte aktuellt för mig men jag blev bara fundersam vart gränsen går.
Räknas kallgarage eller varmgarage som inomhus?
Sent from my XT910 using Byggahus
Skulle säga att största avgörandet har med solen att göra, det är främst strålning som tar kål på kabel, inte kyla (även om det också spelar in lite grann såklart).
Så tak+väggar = inomhus
enbart tak (carport) = utomhus
Så tak+väggar = inomhus
enbart tak (carport) = utomhus
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Elinstallationsreglerna definerar utomhus som där materielen normalt utsätts för regn och vind, och om jag tolkar texten rätt så menar dom att det krävs tak och fyra väggar för att det ska få kallas inomhus. Detta säger de med syftet att bestämma vilken kapslingsklass mot vatten som krävs för materielen, och dessa krav varierar mellan IPx1-IPx4 beroende på om materielen sitter under tak eller helt fritt ovanifrån. Så egentligen är detta med inomhus/utomhus bara förvillande. Det blir ofta en gråzon, t.ex hur man ska bedöma en inglasad balkong med öppningsbara fönster. Det är bättre att bedöma fuktigheten, dvs hur just din kallvind ska klassas.
[TABLE="class: grid, width: 500, align: center"]
[TR]
[TD]Område
[/TD]
[TD]Minsta
IP-klass
[/TD]
[TD]Beskrivning
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Torrt[/TD]
[TD]IP2x (IP21)[/TD]
[TD]Torrt är torrt och där krävs ingen kapslingsklass mot väta, utan kraven anger bara skyddet mot beröring.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fuktigt[/TD]
[TD]IPx1 (IP21)[/TD]
[TD]Utrymmen där luften är så fuktig att imma avsätts, men (nästan) inga vattendroppar.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Vått[/TD]
[TD]IPx4 (IP44)[/TD]
[TD]Vattenbesprutning, eller där vattendroppar avsätts på materielen.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Men nu är IP-klassen långt ifrån den enda typ av påverkan man behöver ta hänsyn till, t.ex
.
Poängen är att förutom elinstallationsreglerna måste man titta på tillverkarnas anvisningar för var och hur deras materiel får användas. Här underlättar faktiskt begreppet utomhus då detta används och då syftar på många av de källor till påverkan som listan ovan. Materiel avsedd för utomhusbruk är mer robust.
Även om en kallvind skulle tillåta användning av vanliga strömbrytare (IP21) så kanske plasten inte mår bra av kylan och den kondens som kanske bildas. En RKK får visserligen utsättas för lite fukt, men är olämplig på en kallvind pga kylan - den blir styv. En EKK går bra, för det är ingen anslutningskabel utan ligger still (och har dessutom en annan PVC-blandning).
[TABLE="class: grid, width: 500, align: center"]
[TR]
[TD]Område
[/TD]
[TD]Minsta
IP-klass
[/TD]
[TD]Beskrivning
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Torrt[/TD]
[TD]IP2x (IP21)[/TD]
[TD]Torrt är torrt och där krävs ingen kapslingsklass mot väta, utan kraven anger bara skyddet mot beröring.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fuktigt[/TD]
[TD]IPx1 (IP21)[/TD]
[TD]Utrymmen där luften är så fuktig att imma avsätts, men (nästan) inga vattendroppar.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Vått[/TD]
[TD]IPx4 (IP44)[/TD]
[TD]Vattenbesprutning, eller där vattendroppar avsätts på materielen.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Men nu är IP-klassen långt ifrån den enda typ av påverkan man behöver ta hänsyn till, t.ex
.
- Temperatur & fukt (kondens)
- Vatten
- Damm
- Sol (UV)
- Vind
- Korrosion, olja, syra, ..
- Slag, stötar, vassa föremål och annan mekanisk påverkan.
Poängen är att förutom elinstallationsreglerna måste man titta på tillverkarnas anvisningar för var och hur deras materiel får användas. Här underlättar faktiskt begreppet utomhus då detta används och då syftar på många av de källor till påverkan som listan ovan. Materiel avsedd för utomhusbruk är mer robust.
Även om en kallvind skulle tillåta användning av vanliga strömbrytare (IP21) så kanske plasten inte mår bra av kylan och den kondens som kanske bildas. En RKK får visserligen utsättas för lite fukt, men är olämplig på en kallvind pga kylan - den blir styv. En EKK går bra, för det är ingen anslutningskabel utan ligger still (och har dessutom en annan PVC-blandning).
Klicka här för att svara