Hej,

på tomter som vi är intresserade av står det i den geotekniska rapporten att området är normalradonmark. Det står också att "radonskyddande grundläggning" erfordras. Vad innebär detta? Utesluter detta någon typ av grund, t ex platta på mark?

Tacksam för råd.

/Annette
 
Det kan handla om ett extra plastskikt eller att man lägger ner slangar under plattan för att vid behov kunna skapa ett undertryck under plattan och påsåvis evakuera radonet.

Tror jag.
 
...och täta rörgenomföringar m.m.
Radonslangen är ju bra att lägga ner, men att koppla en fläkt till den ska väl ses som en sista utväg om det visar sig att man har för höga nivåer trots tidigare beskrivna åtgärder.
 
Vi fick välja mellan två olika åtgärder. Antingen rören under plattan (som man senare kan ansluta till en fläkt om värdena är för höga) eller kraftigare armering och en klass högre betong. Vi valde armering med 6mm armeringsjärn, 15cm rutor och en betongklass som heter C28/35 om jag minns rätt. Det blev inte så många tusen dyrare (kanske 5000kr?).

Blanda inte ihop radonskyddande och radonsäker.

www.radonguiden.se kan man läsa mycket mer.

mvh Lars
 