7 250 läst ·
69 svar
7k läst
69 svar
Råd om värmepumpens vara eller icke vara
Sida 1 av 5
Halloj
Jag söker allmänna råd/erfarenheter om värme system.
Historia nedan för den som är intresserad men jag har inget förtroende för nuvarande luft/vatten värmesystemet, det problem från Okt till Mars, när den skall leverera... men "fungerar" från vår till vinter.
Jag bor i södra Dalarna så det kryper ibland ner till 20 minus men mest vanligt är 5-10 minus under vintern.
Jag vill ha ett system som kan leverera när det behövs och även eventuellt kan ge mer värme när man vill "Lyxa" till det.
Först är det förtroendet som måste åtgärdas, är värmepump lösningen motsvarande streaming vs CD ljud, billig bekväm lösning jämfört med kvalitet olja/ved uppvärmning?
Är det IVT som har dåliga produkter allmänt, är Nibe, Mitsubishi Panasonic bättre, finns det någon utvärdering av tekniken för våra breddgrader.
Är det värt att köpa en ny Luft/vatten pump, min IVT airX är 11 år?
Skall jag se på andra lösningar berg / jord värmepump?
Skall man komplettera systemet med en vedkammin?
Jag känner lite lätt desperat, pengar är andra/tredje hand då det läggs på investerings post i huset.
Kort historia.
Jag flyttade in i mitt första hus 2020, den tidigare ägaren hade installerat en IVT airx enhet Luft/Vatten system som ersatte den gamla oljepannan 5 år tidigare. Han hade inget att anmärka på den utan den hade bara gått under tiden.
Jag hade ingen erfarenhet av denna typ av uppvärmning tidigare så såg aldrig det onaturliga att, var 2-3 dag, behövda justera upp trycket till 1.5-2 bar, annars var det för lågt tryck och enheten stannade, även flera fall av fel i kompressorstyrning uppkom i jämna mellan rum.
Efter 2 år senare rann bägaren över, när systemet stannade och vi fick avbryta en resa för att åka hem när pumpen hade stannat.
En VVSare kom och upptäckte att expansionskärlet var trasigt och förmodligen alltid varit sedan jag flyttade in. Den byttes ut i kalla januari med -25.
Systemet krånglade fortfarande med kompressor styrning, men ibland blockerade pumpen för högt gas Larm. Men fungerade bättre och man lever med det och bara muttrar att den inte fungerar som den ska när det behövs.
I oktober 2025 började det ordentligt att krångla med en kass fläkt, mekaniker från installatörer kom efter 6v, och bytte fläkten, sedan började enheten härja med högt gas Larm som blockerar op. Jag fick göra norsk reset varje dag, jag kontaktade installatörer igen och denna gång tog det 4v innan han kom och bytte en illa tärd temp sensor.
Problemet löstes inte, installatöreren kommer tillbaka och diagnoserar att expansionskärl i fläkten är trasig. 1.5v är den bytt.
Nu går systemet bonkers och blockerar for högt gas Larm och kompressorstyrning och huset kommer aldrig över 16 plus grader.
Vi sätter hela systemet att gå på elpatron.
Han skall återkomma på måndag igen för att kolla.
Har nu lagt 25k för att fixa enheten som jag helst hade slängt på skroten, den är +10 år så försäkringen ger ungefär 700kr
Jag söker allmänna råd/erfarenheter om värme system.
Historia nedan för den som är intresserad men jag har inget förtroende för nuvarande luft/vatten värmesystemet, det problem från Okt till Mars, när den skall leverera... men "fungerar" från vår till vinter.
Jag bor i södra Dalarna så det kryper ibland ner till 20 minus men mest vanligt är 5-10 minus under vintern.
Jag vill ha ett system som kan leverera när det behövs och även eventuellt kan ge mer värme när man vill "Lyxa" till det.
Först är det förtroendet som måste åtgärdas, är värmepump lösningen motsvarande streaming vs CD ljud, billig bekväm lösning jämfört med kvalitet olja/ved uppvärmning?
Är det IVT som har dåliga produkter allmänt, är Nibe, Mitsubishi Panasonic bättre, finns det någon utvärdering av tekniken för våra breddgrader.
Är det värt att köpa en ny Luft/vatten pump, min IVT airX är 11 år?
Skall jag se på andra lösningar berg / jord värmepump?
Skall man komplettera systemet med en vedkammin?
Jag känner lite lätt desperat, pengar är andra/tredje hand då det läggs på investerings post i huset.
Kort historia.
Jag flyttade in i mitt första hus 2020, den tidigare ägaren hade installerat en IVT airx enhet Luft/Vatten system som ersatte den gamla oljepannan 5 år tidigare. Han hade inget att anmärka på den utan den hade bara gått under tiden.
Jag hade ingen erfarenhet av denna typ av uppvärmning tidigare så såg aldrig det onaturliga att, var 2-3 dag, behövda justera upp trycket till 1.5-2 bar, annars var det för lågt tryck och enheten stannade, även flera fall av fel i kompressorstyrning uppkom i jämna mellan rum.
Efter 2 år senare rann bägaren över, när systemet stannade och vi fick avbryta en resa för att åka hem när pumpen hade stannat.
En VVSare kom och upptäckte att expansionskärlet var trasigt och förmodligen alltid varit sedan jag flyttade in. Den byttes ut i kalla januari med -25.
Systemet krånglade fortfarande med kompressor styrning, men ibland blockerade pumpen för högt gas Larm. Men fungerade bättre och man lever med det och bara muttrar att den inte fungerar som den ska när det behövs.
I oktober 2025 började det ordentligt att krångla med en kass fläkt, mekaniker från installatörer kom efter 6v, och bytte fläkten, sedan började enheten härja med högt gas Larm som blockerar op. Jag fick göra norsk reset varje dag, jag kontaktade installatörer igen och denna gång tog det 4v innan han kom och bytte en illa tärd temp sensor.
Problemet löstes inte, installatöreren kommer tillbaka och diagnoserar att expansionskärl i fläkten är trasig. 1.5v är den bytt.
Nu går systemet bonkers och blockerar for högt gas Larm och kompressorstyrning och huset kommer aldrig över 16 plus grader.
Vi sätter hela systemet att gå på elpatron.
Han skall återkomma på måndag igen för att kolla.
Har nu lagt 25k för att fixa enheten som jag helst hade slängt på skroten, den är +10 år så försäkringen ger ungefär 700kr
Om du har tillgång till halvgratis eller helgratis ved så fungerar det väldigt bra att kombinera luftvärmepump och ved.
Alla luftvärmepumpar tappar effekten senast vid -15 eller -20 grader. Då finns det ingen värme att ta ur uteluften och därför arbetar luftvärmepumpen hårt och förbrukar massor av elektricitet och ger dåligt med värme.
Din luftvärmepump arbetar ihjäl sig helt enkelt.
Alla luftvärmepumpar tappar effekten senast vid -15 eller -20 grader. Då finns det ingen värme att ta ur uteluften och därför arbetar luftvärmepumpen hårt och förbrukar massor av elektricitet och ger dåligt med värme.
Din luftvärmepump arbetar ihjäl sig helt enkelt.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 17 921 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 17 921 inlägg
Vid 1
20 minus är effekten sämre, men 5-10 minus ska fungera. Hur IVT står sig mot andra vet jag inte, men nya värmepumpar är effektivare än de var för 11 år sen vad jag förstår. Sen låter det som att du har problem delvis med andra saker än bara pumpen. Expansionskärlet trasig säger inte mycket om ifall luft/vatten fungerar.
Det är bytt från olja, är det tunnare radiatorer som kräver hög värme? Är termostater fullt öppna?
Framförallt är jag ett problem i service-organisation. 4 veckor, 6 veckor etc och något som mest verkar testa att byta delar lite på chans?!
20 minus är effekten sämre, men 5-10 minus ska fungera. Hur IVT står sig mot andra vet jag inte, men nya värmepumpar är effektivare än de var för 11 år sen vad jag förstår. Sen låter det som att du har problem delvis med andra saker än bara pumpen. Expansionskärlet trasig säger inte mycket om ifall luft/vatten fungerar.
Det är bytt från olja, är det tunnare radiatorer som kräver hög värme? Är termostater fullt öppna?
Framförallt är jag ett problem i service-organisation. 4 veckor, 6 veckor etc och något som mest verkar testa att byta delar lite på chans?!
I min värld så är VP som tar energi från uteluften endast ett alternativ som primär uppvärmning söder om mälardalen.
Sätt in bergvärme, kombinera gärna med FTX ventilation om rördragning kan ske på vettigt sätt.
Sen kompletterar du det hela med en braskamin att stötta med när det blir kallt på riktigt, denna fungerar även i viss mån som redundant värmekälla vid strömavbrott.
Saftiga investeringar absolut.....
Sätt in bergvärme, kombinera gärna med FTX ventilation om rördragning kan ske på vettigt sätt.
Sen kompletterar du det hela med en braskamin att stötta med när det blir kallt på riktigt, denna fungerar även i viss mån som redundant värmekälla vid strömavbrott.
Saftiga investeringar absolut.....
Gillar detta forum med många snabba förslag 😊
Bergvärme är det något jag alltid vurmat över, tillsammans med sjö. Jag skall nog undersöka det närmare men det hänger på hur mark förhållanden är, de flesta andra husen i området har luft värme pumpar sånt till ytan är det mycket sandig jord i området jag bor.
Angående ved så var det jag växte upp med, och då hatade när farsan kom och bad mig hämta ved och tända pannan. Ett moddat hemma bygge kombi med olja, och löpning när det började skaka i huset för att man närmade sig kokpunkten, varmt på som fasen. Det med 2 aku tankar gjorde att vi eldade inte mycket.
Det är del mer jobb med ved, förbereda på våren och sedan transport till huset. Men det var aldrig kallt om så fick man skylla sig själv, man blir lite nostalgisk 😁
Det optimala torde vara att installera en kamin som "backup" och "lyx" värme, men jag behöver en tillförlitlig backbone lösning för att alltid ha 20-22 grader.
Är det endast fläktenheten som man behöver byta ut eller är det de kompletta systemet?
De flesta radiatorerna är utbytta, samt balanserat systemet så alla har ungefär samma framledningstemp.
Något jag vet kan vara ett problem är att faserna är obalanserade, hus från 1949, så det kan vara en bidragande orsak.
Bergvärme är det något jag alltid vurmat över, tillsammans med sjö. Jag skall nog undersöka det närmare men det hänger på hur mark förhållanden är, de flesta andra husen i området har luft värme pumpar sånt till ytan är det mycket sandig jord i området jag bor.
Angående ved så var det jag växte upp med, och då hatade när farsan kom och bad mig hämta ved och tända pannan. Ett moddat hemma bygge kombi med olja, och löpning när det började skaka i huset för att man närmade sig kokpunkten, varmt på som fasen. Det med 2 aku tankar gjorde att vi eldade inte mycket.
Det är del mer jobb med ved, förbereda på våren och sedan transport till huset. Men det var aldrig kallt om så fick man skylla sig själv, man blir lite nostalgisk 😁
Det optimala torde vara att installera en kamin som "backup" och "lyx" värme, men jag behöver en tillförlitlig backbone lösning för att alltid ha 20-22 grader.
Är det endast fläktenheten som man behöver byta ut eller är det de kompletta systemet?
De flesta radiatorerna är utbytta, samt balanserat systemet så alla har ungefär samma framledningstemp.
Något jag vet kan vara ett problem är att faserna är obalanserade, hus från 1949, så det kan vara en bidragande orsak.
HejK Kasken skrev:I min värld så är VP som tar energi från uteluften endast ett alternativ som primär uppvärmning söder om mälardalen.
Sätt in bergvärme, kombinera gärna med FTX ventilation om rördragning kan ske på vettigt sätt.
Sen kompletterar du det hela med en braskamin att stötta med när det blir kallt på riktigt, denna fungerar även i viss mån som redundant värmekälla vid strömavbrott.
Saftiga investeringar absolut.....
Håller med dig
Nu när effektavgiften förtydligar kostnaden för hög effekt genom elnäten, en kostnad som de som lärt sig att bygga elnät har känt till länge, då blir det tydligare hur man bör hantera sambandet mellan att minska elenergianvändningen för uppvärmning, med en samtidig minskad toppeffekt.
Under, säg, mer än 20 år så har vi inte varit duktiga på att lära ut detta samband, utan många gånger valt teknik som tar ut elenergibehovet i förm av en hög effekt under en kortare tid i stället för under en längre tid.
Detta senare ger bl.a en mindre spänningspåverkan i distributionsnäten till villorna, och därmed lägre kostnader för att bygga elnäten, alternativt att fler kan nyttja de redan byggda elnäten och därmed hålla nere kostnadsökningarna
Redigerat:
Personligen skulle jag för TS del i första hand säga
Jord/sjö värme om man har de möjligheterna
i andra hand bergvärme
i tredje hand nån pelletspanna eller luft/vatten
Anledningen till jord/sjö värme före bergvärme är , då själva värmepumpen är densamma, är att man kan göra jobbet själv med grävning och utläggning av kollektorslang vilket då minskar kostnaden mot bergvärme.
Pellets med stortförråd eller ett annat märke (Mitsubishi, Nibe, Panasonic, Daikin) LVVP är huggst som stucket som jag ser det. Med LVVP så ta i då det gäller storlek, du vill inte att elpatron ska gå in så extremt lite som möjligt. Speciellt nu då effektavgifter kommer.
Jord/sjö värme om man har de möjligheterna
i andra hand bergvärme
i tredje hand nån pelletspanna eller luft/vatten
Anledningen till jord/sjö värme före bergvärme är , då själva värmepumpen är densamma, är att man kan göra jobbet själv med grävning och utläggning av kollektorslang vilket då minskar kostnaden mot bergvärme.
Pellets med stortförråd eller ett annat märke (Mitsubishi, Nibe, Panasonic, Daikin) LVVP är huggst som stucket som jag ser det. Med LVVP så ta i då det gäller storlek, du vill inte att elpatron ska gå in så extremt lite som möjligt. Speciellt nu då effektavgifter kommer.
Det jag har är en IVT AirX 9, med Airmodule E9 osäker på effekt tror det kan vara 8kW, jag sitter inte hemma för tillfället.
Men det verkar som bergvärme är att föredra, framför Luft/vatten lösning och sedan en kamin som extra.
Jag orkar inte gå igenom vad som har hänt eller vad någon borde ha gjort, utan det skall lösas och jag söker optimala lösningen.
Jag hade kunnat köra på luft/vatten pump med kamin, men jag vill undvika några problem med uppvärmning näst kommande 15 åren, korsar fingrarna.
Men det verkar som bergvärme är att föredra, framför Luft/vatten lösning och sedan en kamin som extra.
Jag orkar inte gå igenom vad som har hänt eller vad någon borde ha gjort, utan det skall lösas och jag söker optimala lösningen.
Jag hade kunnat köra på luft/vatten pump med kamin, men jag vill undvika några problem med uppvärmning näst kommande 15 åren, korsar fingrarna.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 297 inlägg
Värmepumpar fungerar normalt bra om det är vettigt dimensionerat. De vill ha så låg framledningstemperatur som möjligt så då är golvvärme och lågtemperaturradiatorer att föredra.
Bergvärmepumpen slipper kondens och avfrostning på en utedel, så den felkällan är helt borta och bergvärmepumpen är fortfarande väldigt effektiv vid köldknäppar.
Märke spelar inte superstor roll, viktigare att du har bra lokal support om det blir problem.
Bergvärmepumpen slipper kondens och avfrostning på en utedel, så den felkällan är helt borta och bergvärmepumpen är fortfarande väldigt effektiv vid köldknäppar.
Märke spelar inte superstor roll, viktigare att du har bra lokal support om det blir problem.
Nibe och Weissman gör dom bästa luftvattenpumparna men är lite dyrare än konkurrenterna. Detta tillsammans med ett vattenburet system, element eller golvvärme är det mest prisvärda för kvalitet i det långa loppet. Kostnad ca 180 000kr om du redan har element att koppla på. LVVP är väldigt effektiva idag ner till -15 eller något sånt.S Seb8301 skrev:IVT som har dåliga produkter allmänt, är Nibe, Mitsubishi Panasonic bättre, finns det någon utvärdering av tekniken för våra breddgrader.
Är det värt att köpa en ny Luft/vatten pump, min IVT airX är 11 år?
Skall jag se på andra lösningar berg / jord värmepump?
Skall man komplettera systemet med en vedkammin?
Jag känner lite lätt desperat, pengar är andra/tredje hand då det läggs på investerings post i huset.
Bergvärme är ett steg upp som du också kopplar på ett vattenburet system. Då har du jämn drift och kostnader året om. Men då är kostnaden för att borra ett hål ca 150 000kr till.
Mitt första tips är att i första hand köp en luftvärmepump eller två beroende på planlösning. Du får värma varmvattnet med direktverkande el ja men du har ett uppvärmningssystem som garanterat inte krånglar, eller ju en lvp kan krångla, men det är ovanligt. Dessa mer komplexa system som du har har många olika felkällor som kan krångla.S Seb8301 skrev:Halloj
Jag söker allmänna råd/erfarenheter om värme system.
Historia nedan för den som är intresserad men jag har inget förtroende för nuvarande luft/vatten värmesystemet, det problem från Okt till Mars, när den skall leverera... men "fungerar" från vår till vinter.
Jag bor i södra Dalarna så det kryper ibland ner till 20 minus men mest vanligt är 5-10 minus under vintern.
Jag vill ha ett system som kan leverera när det behövs och även eventuellt kan ge mer värme när man vill "Lyxa" till det.
Först är det förtroendet som måste åtgärdas, är värmepump lösningen motsvarande streaming vs CD ljud, billig bekväm lösning jämfört med kvalitet olja/ved uppvärmning?
Är det IVT som har dåliga produkter allmänt, är Nibe, Mitsubishi Panasonic bättre, finns det någon utvärdering av tekniken för våra breddgrader.
Är det värt att köpa en ny Luft/vatten pump, min IVT airX är 11 år?
Skall jag se på andra lösningar berg / jord värmepump?
Skall man komplettera systemet med en vedkammin?
Jag känner lite lätt desperat, pengar är andra/tredje hand då det läggs på investerings post i huset.
Kort historia.
Jag flyttade in i mitt första hus 2020, den tidigare ägaren hade installerat en IVT airx enhet Luft/Vatten system som ersatte den gamla oljepannan 5 år tidigare. Han hade inget att anmärka på den utan den hade bara gått under tiden.
Jag hade ingen erfarenhet av denna typ av uppvärmning tidigare så såg aldrig det onaturliga att, var 2-3 dag, behövda justera upp trycket till 1.5-2 bar, annars var det för lågt tryck och enheten stannade, även flera fall av fel i kompressorstyrning uppkom i jämna mellan rum.
Efter 2 år senare rann bägaren över, när systemet stannade och vi fick avbryta en resa för att åka hem när pumpen hade stannat.
En VVSare kom och upptäckte att expansionskärlet var trasigt och förmodligen alltid varit sedan jag flyttade in. Den byttes ut i kalla januari med -25.
Systemet krånglade fortfarande med kompressor styrning, men ibland blockerade pumpen för högt gas Larm. Men fungerade bättre och man lever med det och bara muttrar att den inte fungerar som den ska när det behövs.
I oktober 2025 började det ordentligt att krångla med en kass fläkt, mekaniker från installatörer kom efter 6v, och bytte fläkten, sedan började enheten härja med högt gas Larm som blockerar op. Jag fick göra norsk reset varje dag, jag kontaktade installatörer igen och denna gång tog det 4v innan han kom och bytte en illa tärd temp sensor.
Problemet löstes inte, installatöreren kommer tillbaka och diagnoserar att expansionskärl i fläkten är trasig. 1.5v är den bytt.
Nu går systemet bonkers och blockerar for högt gas Larm och kompressorstyrning och huset kommer aldrig över 16 plus grader.
Vi sätter hela systemet att gå på elpatron.
Han skall återkomma på måndag igen för att kolla.
Har nu lagt 25k för att fixa enheten som jag helst hade slängt på skroten, den är +10 år så försäkringen ger ungefär 700kr