Hej alla kunniga inom värmepumpar!

Jag önskar få tips om bästa lösningen för min situation. Huset värms idag upp med vattenburen golvvärme från 70-talet, detta betyder järnrör ingjutet i plattan utan isolering. På 90-talet byttes halva husets stam till plaströr men andra halvan är orörd.
Detta värms upp med en gammal 12kW Autoterm elpatronspanna. Öppet expansionskärl så trycket ligger vad fallhöjden är?

Det värmer huset rätt dåligt då vissa delar av husets golv känns kalla och jag misstänker att trycket inte är tillräckligt (0,2 bar).

Som jag ser det har jag 2 alternativ:
Köra golvvärmen med gamla pannan som underhållsvärme för att föra bort fukten jag annars är orolig kommer komma upp ur plattan om jag stänger av systemet. Komplettera med en luft/luft pump som blir huvudkällan för uppvärmningen.

Byta till nytt luft/vatten och köra på befintlig stam men orolig vad som kan hända med järnrör när trycket ökas markant i de nya slutna systemen. Betydligt dyrare uppgradering är det också.

Det jag undrar är, hur hade ni mer kunniga gått tillväga?
 
Om expansionskärlet är högsta punkten och det inte saknas vatten i det så spelar det inte så stor roll vad det blir för tryck.
 
Yes, högsta punkt och kollar relativt ofta vattennivån i kärlet.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.