Om du tittar på specifikationen för pumparna så ser du att det inte är så stor skillnad:
Vid 0grader in på köldbärare och 35g på framledning:
Nibe:17kW med Cop på 4.6 (ex cirkpumpar)
IVT: 16,7kw med COP 4,5
Vid 0grader in på köldbärare och 50g på framledning:
Nibe: 14,8kw med cop 3,5
IVT: 16,2 kw med cop 3,3
Jag är osäker på om IVT har med c-pumparna i sina siffror men det rör sig ändå om så lite att det inte påverkar siffrorna.
Slutsats:
Effektmässigt skiljer det sig ingenting. Du kan välja vilken pump du vill.
Sett till COP (verkningsgrad) ser Nibe ut att vara effektivare (vilket iofs är en allmän uppfattning) men jag tror det är viktigare att installationen görs rätt - annars blir verkligt COP betydligt sämre.
Välj därför den installatör du litar mest på, som verkar mest kompetent - bortse från om han säljer Nibe eller IVT.