Ska koppla in 4 st radiatorer i två rum 20m2+20m2. Effektbehov ca 2800w
Har en ganska ny ctc vp ca 3 år.
Rörlängd från vp till fördelarskåp 10m.
Fördelarskåp till sista radiator ca 18m.
2 rörs system, Nu till problemet:
Drog på inrådan av rörfirman fram 16mm pexrör, när jag senare pratar med en annan rörmokare tror han inte dimensionen räcker.
Vem ska jag tro på?
 
16 mm pex-rör låter alldeles för lite när det gäller värmepumpstemperaturer och få fram 2800 W. Vad blir innerdiametern? 15 mm kopparrör säger man räcker till ungefär 1500 W och då är godstjockleken ca 1 mm.
 
Rören är 16×2,5 så det är 11mm innerdiam.
 