Har ett äldre hus där anläggningen inte skyddas av någon JFB, men detta är på gång senare i år. Har precis fått ett uterum inglasat och installationerna i detta går på en egen 10A. Förutom uterummet är det också två andra utebelysningar och ett uttag utomhus som går mot samma 10A. Funderar på att byta ut 10A säkringen mot en PSA istället. Är detta feltänk med tanke på att det inte finns någon JFB nu, men att det kommer att installeras en eller flera senare?
 
En PSA i ditt fall blir mycket bra
 
Men å andra sidan är extrajobbet att sätta en JFB på allt troligen inte många minuter om du bara har en central
 
Men det kan vara skönt att separera det utomhus med en psa ändå även fast du har jordfelsbrytare på resten av centralen, eller när den nu kommer dit.
 
Låter ju lite konstigt, en alldeles ny installation i ett uterum och elektrikern har inte satt en JFB (av något slag).
Är det inte krav på JFB i "uterum" så varför då lappa med en PSA och SEDAN en JFB.

Satsa på JFB för allt från början och bli inte nojjig över att den tjuvlöser, det gör den inte i en frisk anläggning.

Protte
 
Att det inte blev någon JFB nu berodde på att elektriken (min kompis) hade en jäkligt besvärlig kund (det ska vara jag det) som ville att vi tar ett helhetsgrepp med JFB i höst och eftersom kunden alltid har rätt...

Sedan har kunden fått lite kalla fötter och funderar på om inte utemiljön i alla fall borde få något skydd.
 
Alla nya uttag ska väl omfattas av JFB, även inomhus?
 
Och för dom som inte vet så är en PSA (personskyddsautomat) en kombinerad säkring och jordfelsbrytare.
 
uttag som sitter ute kräver jfb vet inte ifall det gäller utomhus rum också:S
 
Är rummet nytt eller väsentligt ombyggt ska det skyddas av JFB oavsett ute eller inne
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.