Provtrycka stomrest hus med flvp
Hej
Vi kommer stomresa vårt hus där byggfirman sätter upp första lagret isolering + difusionsplast. Sen tar vi över och gör sista lagret själva (45.isolering+skivor). Är det nån mening med att provtrycka? Jag kommer ju själv kunna se hur diffusionsplasten är uppsatt och kommer vara noggrann med sista lagret. Är provtryckning mest till för att säkerställa att byggarna inte fuskat innan dom dolde allt med skivor eller finns det nåt mer grundläggande/dolt fel man kan hitta?
Vi kommer ha frånluftsvärmepump dessutom och då kommer man ju ändå göra hål överallt i huset för tilluftsventiler så jag är också lite fundersam till vad det gör för nytta med provtryckning överhuvudtaget i ett sådant hus?
Vi kommer stomresa vårt hus där byggfirman sätter upp första lagret isolering + difusionsplast. Sen tar vi över och gör sista lagret själva (45.isolering+skivor). Är det nån mening med att provtrycka? Jag kommer ju själv kunna se hur diffusionsplasten är uppsatt och kommer vara noggrann med sista lagret. Är provtryckning mest till för att säkerställa att byggarna inte fuskat innan dom dolde allt med skivor eller finns det nåt mer grundläggande/dolt fel man kan hitta?
Vi kommer ha frånluftsvärmepump dessutom och då kommer man ju ändå göra hål överallt i huset för tilluftsventiler så jag är också lite fundersam till vad det gör för nytta med provtryckning överhuvudtaget i ett sådant hus?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Bra tankar!
Och som du skriver, om tilluften endast kommer in genom väggventilerna eller även genom lite otätheter i diffusionsspärren borde ju inte spela någon större roll.
Det är väl främst när man bygger passivhus/lågenergihus med FTX som man vill försäkra sig om att inte luften tar fel väg. Till exempel att man suger in kall luft genom otätheter i stället för förvärmd tilluft från värmeväxlaren.
Så, nej, jag skulle inte bry mig om något "blower door test" i din situation.
Och som du skriver, om tilluften endast kommer in genom väggventilerna eller även genom lite otätheter i diffusionsspärren borde ju inte spela någon större roll.
Det är väl främst när man bygger passivhus/lågenergihus med FTX som man vill försäkra sig om att inte luften tar fel väg. Till exempel att man suger in kall luft genom otätheter i stället för förvärmd tilluft från värmeväxlaren.
Så, nej, jag skulle inte bry mig om något "blower door test" i din situation.
Jag skulle provtrycka utan att tveka. Jag har sett hur det fuskas med diffusionsspärren. Om du kör frånluft och har otätheter så kommer du att märka detta så småningom som svarta smuts streck i hörn och vinklar. Du bygger bara en gång så snåla inte på fel saker.
Nej allt ser man inte med blotta ögat. Jag har sett exempel på tejp som är godkänt för byggplast som släpper så fort man börjar provtrycka. Så jag säger det igen snåla inte med något så viktigt. Det är inte särskilt dyrt i sammanhanget.
Kan tillägga att jag har rätt stor tillit till byggfirman som är lokal och har gott rykte, så jag är inte så orolig att dom ska fuska. Däremot är det ju trots allt en byggfirma, så det är nog slarv som kan tänkas uppkomma, men inte regelrätt fusk.