Du har ju i alla fall gjort en första logisk felsökning det är inte dåligt så men i princip alltid trist att inte komma fram till vad som hänt. Ge inte upp så lätt utan gå vidare lite och kolla mer på det, nu kommer det troligtvis komma igen och för det mesta inte något farligt/skadligt som händer men irriterande att inte veta.
 
  • Gilla
Bowman
  • Laddar…
Om du vill vara lite snällare mot din elanläggning så sätt i en 6 A säkring när du testar. Blir inte lika stor smäll :confused:
 
  • Gilla
Bowman
  • Laddar…
Bowman Bowman skrev:
Dessutom så kopplade jag ur en termostat som driver en liten golv/takfläkt ovanför kaminen för att putta varmluft till övervåningen.
Har du testat fläkten? Om inte termostaten slagit till sedan du bytte säkring så kanske det kan vara den som spökar...
 
Bowman
D Dublin skrev:
Har du testat fläkten? Om inte termostaten slagit till sedan du bytte säkring så kanske det kan vara den som spökar...
Yes den funkar.
 
De saker du kopplade ur, och som är anslutna med kontakt, vänd på kontakten. Om du hade kortslutning fas mot jord tidigare, så kan det nu ha blivit nolla mot jord, vilket inte driver ngn. ström.

Finns jordfelsbrytare?

Lamporna som kopplade ur. Var det LED, lågenergi eller gamla hederliga glödlampor?

Traditionella glödlampor kortsluter ofta just när glödtråden brinner av (det blir en ljusbåge när tråden brinner av, bågen vandrar sedan till anslutningspunkterna för glödtråden, kortslutningen varar så länge ljusbågen är tänd).

Modernare glödlampor kan ha kortslutning som varar i elektroniken i lampan, kortslutningen kan då ha försvunnit när du rör lampan.
 
  • Gilla
Slugge och 1 till
  • Laddar…
Bowman
H hempularen skrev:
De saker du kopplade ur, och som är anslutna med kontakt, vänd på kontakten. Om du hade kortslutning fas mot jord tidigare, så kan det nu ha blivit nolla mot jord, vilket inte driver ngn. ström.

Finns jordfelsbrytare?

Lamporna som kopplade ur. Var det LED, lågenergi eller gamla hederliga glödlampor?

Traditionella glödlampor kortsluter ofta just när glödtråden brinner av (det blir en ljusbåge när tråden brinner av, bågen vandrar sedan till anslutningspunkterna för glödtråden, kortslutningen varar så länge ljusbågen är tänd).

Modernare glödlampor kan ha kortslutning som varar i elektroniken i lampan, kortslutningen kan då ha försvunnit när du rör lampan.
Ja, jag tror det finns jordfelsbrytare. Kan ta en bild den och visa.
Det var inte så många "kontakter" som byttes kanske tre, jag skall testa vända på dom.
De var flera olika typer av lampor, halogenglödlampor, lågenergi, led, alla testades igen utan anmärkning, många sätt att ha kortslutning :) alla lampor verkar ok i alla fall.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.