Medlem
· Västragötalanslän
· 342 inlägg
Har en äldre CTC elcombi medd laddomatic som vi kör på ved och el. Problemet är att rumsgivaren fungerar konstigt. Temperaturen ligger mellan 16,5-17,5 grader inne, höjer man några millimeter på vredet så hamnar det istället på 21-21,5 grader.
Går det justera känsligheten på den på något sätt eller är givaren trasig tro?
Går det justera känsligheten på den på något sätt eller är givaren trasig tro?
Troligen oxider på kolbanan i potentiometern.
Kan förhoppningsvis åtgärdas på följande sätt:
Koppla loss givaren
Spraya isopropanol i potentiometern
Vrid potentiometern fram å tillbaka flera gånger
Låt isopropanolen dunsta bort
Koppla in givaren igen.
http://www.termoventiler.com/application/files/2214/5935/5312/CBJ_Manual.pdf
Kan förhoppningsvis åtgärdas på följande sätt:
Koppla loss givaren
Spraya isopropanol i potentiometern
Vrid potentiometern fram å tillbaka flera gånger
Låt isopropanolen dunsta bort
Koppla in givaren igen.
http://www.termoventiler.com/application/files/2214/5935/5312/CBJ_Manual.pdf
Medlem
· Västragötalanslän
· 342 inlägg
Ok, får prova detta. Låter ju rimligt.Demmpa skrev:
Klicka här för att svara
