Har en äldre CTC elcombi medd laddomatic som vi kör på ved och el. Problemet är att rumsgivaren fungerar konstigt. Temperaturen ligger mellan 16,5-17,5 grader inne, höjer man några millimeter på vredet så hamnar det istället på 21-21,5 grader.
Går det justera känsligheten på den på något sätt eller är givaren trasig tro?
 
  • Väggmonterad termostat med justerbara inställningar och märkningen "Thermomatic RS", ansluten via sladd.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Demmpa Demmpa skrev:
Troligen oxider på kolbanan i potentiometern.
Kan förhoppningsvis åtgärdas på följande sätt:
Koppla loss givaren
Spraya isopropanol i potentiometern
Vrid potentiometern fram å tillbaka flera gånger
Låt isopropanolen dunsta bort
Koppla in givaren igen.


[länk]
Ok, får prova detta. Låter ju rimligt.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.