10 616 läst ·
27 svar
11k läst
27 svar
Problem med laddning av Ackumulatortankar Solo Innova
Sida 1 av 2
Medlem
· Värmlands
· 17 inlägg
Hejsan alla husägare!!
Har ett litet problem när man eldar med sin solo innova ifrån 1997 , får ej upp tempen i tankarna över 72 grader.
Igår eldade man i 8 timmar och hade 72 grader i toppen av tankarna och 64 grader i botten ( 3sty isolerade 750l tankar Borö).
Ifall man tänder pannan när tankarna står runt 40 grader så stiger tempen till 72 grader på ett ilägg i toppen av tanken sen verkar det inte spela någon roll hur mycket mer man eldar för termometern där uppe i tankarna blir inte mer än 72 grader så det känns som att man eldar för kråkorna när man fyller på.
Bytte termostat i laddomaten ifrån en 72 graders till en 78 graders (laddomat 21) pga panntemperaturen var inte högre än 75-76 grader , nu ligger den runt 85 grader så det blev lite bättre mot förut då man kom upp i 66 grader i tankarna.
Kanske skulle pröva med en 83 termostat i laddomaten istället?
Kollat prim.luft samt sek.luft också och det ser bra ut i synglaset när man eldar.
Helt ny inom vedeldning så man kanske måste elda mer än 3 sty inlägg för att få upp tankarna över 80 grader men på laddomaten står det att den laddar 82 grader på den översta termometern så då går det väll ej komma över 82 grader i tankarna när man eldar för fullt
.
Mvh Andreas
Tacksam för svar , rookie inom ved eldning.
Har ett litet problem när man eldar med sin solo innova ifrån 1997 , får ej upp tempen i tankarna över 72 grader.
Igår eldade man i 8 timmar och hade 72 grader i toppen av tankarna och 64 grader i botten ( 3sty isolerade 750l tankar Borö).
Ifall man tänder pannan när tankarna står runt 40 grader så stiger tempen till 72 grader på ett ilägg i toppen av tanken sen verkar det inte spela någon roll hur mycket mer man eldar för termometern där uppe i tankarna blir inte mer än 72 grader så det känns som att man eldar för kråkorna när man fyller på.
Bytte termostat i laddomaten ifrån en 72 graders till en 78 graders (laddomat 21) pga panntemperaturen var inte högre än 75-76 grader , nu ligger den runt 85 grader så det blev lite bättre mot förut då man kom upp i 66 grader i tankarna.
Kanske skulle pröva med en 83 termostat i laddomaten istället?
Kollat prim.luft samt sek.luft också och det ser bra ut i synglaset när man eldar.
Helt ny inom vedeldning så man kanske måste elda mer än 3 sty inlägg för att få upp tankarna över 80 grader men på laddomaten står det att den laddar 82 grader på den översta termometern så då går det väll ej komma över 82 grader i tankarna när man eldar för fullt
Mvh Andreas
Tacksam för svar , rookie inom ved eldning.
72°C med en 72°-temostat i toppen under eldningsfasen är helt i sin ordning, det är när du eldat så du får närmare 72°C i botten som du kommer att höja temperaturen i toppen, en varmare termostat flyttar upp "laddkurvan" som du själv noterat, men det är bara att elda på tills du får temp i alla tankarna topp till botten 
Det låter som din panna har ganska låg effekt i förhållande till ackvolymen, därför blir det långa eldningspass
/R
Det låter som din panna har ganska låg effekt i förhållande till ackvolymen, därför blir det långa eldningspass
/R
Redigerat:
Beställ en 87°, funkar kanon. Min laddar första varvet ca 90°, varv nr 2 blir det ca 95-97°. Nu har jag inte en solo innova men det borde inte spela så stor roll eftersom det är laddomaten som bestämmer temperaturen.
Sen kan jag tycka att det låter som att du har effekt problem, knappt 80kWh på 8 timmar
(ackumulerat). Om du nu gick från 40 till 72° på 8h. I såna fall levererar pannan bara 10kW
Enda möjligheten till det är att du har en förbrukning som äter upp resten, men att ditt hus äter ca 20kW kontinuerligt verkar konstigt om nu innovan ska leverera ca 30kW.
Möjliga orsaker: För fuktig ved, dåligt sotad panna, för dåligt drag i pannan.
Sen kan jag tycka att det låter som att du har effekt problem, knappt 80kWh på 8 timmar
Enda möjligheten till det är att du har en förbrukning som äter upp resten, men att ditt hus äter ca 20kW kontinuerligt verkar konstigt om nu innovan ska leverera ca 30kW.
Möjliga orsaker: För fuktig ved, dåligt sotad panna, för dåligt drag i pannan.
Redigerat:
Medlem
· Värmlands
· 17 inlägg
Ok det låter bra, är ju som sagt helt ny inom vedeldning men ganska intressant måste jag erkänna =P.
Ja det blev ju bättre laddning när man satt i en 78 graders termostat men jag har ej eldat på så jätte mycket får prova att elda upp toppen och botten av tankarna så får man se vart det bär iväg sen när man laddar pannan full ifall tempen i tankarna stiger uppemot 90 grader. Återkommer håller på och elda för fullt nu.
Tack så länge.
Ja det blev ju bättre laddning när man satt i en 78 graders termostat men jag har ej eldat på så jätte mycket får prova att elda upp toppen och botten av tankarna så får man se vart det bär iväg sen när man laddar pannan full ifall tempen i tankarna stiger uppemot 90 grader. Återkommer håller på och elda för fullt nu.
Tack så länge.
Medlem
· Värmlands
· 17 inlägg
Nu har man testat att elda med 3 ilägg , termometern på pannan låg på 92 grader sen gick man och sätte sig i soffan och efter ca 5 min så hör jag att fläkten stoppar och ser att panntemperaturen står i 100 grader men tankarna är inte laddade mer än 80 grader.
Stod i manualen att överhettsäkring hade löst ut och gick att återställa den när panntempen var under 75 grader.
Tankarna var nu 80grader i toppen och botten varför stannar fläkten i pannan , svårt att tro att tempen gick ifrån 92 grader till 100 på bara några minuter som man var borta?
Tacksam för hjälp
Stod i manualen att överhettsäkring hade löst ut och gick att återställa den när panntempen var under 75 grader.
Tankarna var nu 80grader i toppen och botten varför stannar fläkten i pannan , svårt att tro att tempen gick ifrån 92 grader till 100 på bara några minuter som man var borta?
Tacksam för hjälp
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Den fläkt du menar är vad jag antar är sugfläkten på pannan, den stoppar för att pannan är överhettad helt enkelt, fläktens uppgift är att hålla fart i brasan
Nu vet jag inte hur din installation ser ut, men det låter som du har luft i rören/tankarna som bildar ånglås när tempen stiger, försök lufta ur systemet
Kontrollera att laddomatens pump står på steg3 (högsta läge)
Är systemet nybyggt eller nyligen fyllt?
/R
Nu vet jag inte hur din installation ser ut, men det låter som du har luft i rören/tankarna som bildar ånglås när tempen stiger, försök lufta ur systemet
Kontrollera att laddomatens pump står på steg3 (högsta läge)
Är systemet nybyggt eller nyligen fyllt?
/R
Medlem
· Värmlands
· 17 inlägg
Ja det låt som det skvallrade i rören över ackumulator tankarna , andra gången fläkten bryter nu sedan man flyttade in i huset i juni. Första gången det blev så var efter att man lagt i en ny sats ved tär tankarna stod i ca 65 grader och man kom hem och så såg man att pannan stod i 100 grader så efter det har jag ej vågat att elda upp så mycket. Ja en rörmokare var här för någon månad sen och bytte påfyllningsventil så han tappade ur en del vatten. Räcker det med att lufta elementen så försvinner luften i systemet.
Har hört att man skall stänga av cirkulations pumpen och vänta ett par minuter och sen avlufta alla element?
Som sagt är tacksam för all hjälp man kan få är helt ny inom vedeldning.
Har hört att man skall stänga av cirkulations pumpen och vänta ett par minuter och sen avlufta alla element?
Som sagt är tacksam för all hjälp man kan få är helt ny inom vedeldning.
Ja radiatorerna kan du lufta på det sätt du själv beskriver
Men ackumulatortankarna luftas separat upptill på högsta punkterna över/kring tankarna bör det finnas avluftningsventiler atningen manuella eller automatiska, fösök lokalisera den/dem för att lufta
Det är luften i rören till ackumulatortankarna som nu ställer till problemen för dig när du har svårt att ladda dem till max, ev luft i elementen gör bara att du har svårt att få dem varma men påverkar inte pannans laddning till tankarna
/R
Men ackumulatortankarna luftas separat upptill på högsta punkterna över/kring tankarna bör det finnas avluftningsventiler atningen manuella eller automatiska, fösök lokalisera den/dem för att lufta
Det är luften i rören till ackumulatortankarna som nu ställer till problemen för dig när du har svårt att ladda dem till max, ev luft i elementen gör bara att du har svårt att få dem varma men påverkar inte pannans laddning till tankarna
/R
Medlem
· Värmlands
· 17 inlägg
Oki så det är tankarna som man skall lufta ur , hmmm får kolla upp detta , elementen i huset är varma så de kanske man inte behöver lufta , kanske lika bra att ta de med.
Skall ringa till borö imorn och höra vad de säger om lufting av tankarna.
Återkommer då , tack så länge!!!!!
Skall ringa till borö imorn och höra vad de säger om lufting av tankarna.
Återkommer då , tack så länge!!!!!
Medlem
· Värmlands
· 17 inlägg
Oki kollade på tankarna och på den första tanken som är en vv beredare sitter det en mutter (bult) som det står i manualen till tanken att den är till för avluftning , de 2 andra tankarna finns det ingen sådan på?
Prova lufta på den du, men det kan vara så att den endast luftar varmvattenberedaren, och det hjälper inte dig då luften är i värmesystemet, kontrollera om du kan hitta fler som kan likna luftningsmöjligheter på rörens högsta punkter i pannrummet, nått som rörmokaren monterat vid installation
Du kan vara i behov att fylla systemet också om skvalet i tankarna kommer ur att det är för lite vatten !
Frågan är om du har "slutet system" eller "öppet system" , expansionskärlets placering och utformning brukar oftast härleda till vilket man har
Huvudregel: Tänk att luft stiger uppåt i vatten, aldrig nedåt !
Är det rätt byggt och möjligheterna finns så räcker det med en utluftning om du har "slutet system", och ingen utluftning om det är rätt byggt och förutsättningar finns när du har öppet system
/R
Du kan vara i behov att fylla systemet också om skvalet i tankarna kommer ur att det är för lite vatten !
Frågan är om du har "slutet system" eller "öppet system" , expansionskärlets placering och utformning brukar oftast härleda till vilket man har
Huvudregel: Tänk att luft stiger uppåt i vatten, aldrig nedåt !
Är det rätt byggt och möjligheterna finns så räcker det med en utluftning om du har "slutet system", och ingen utluftning om det är rätt byggt och förutsättningar finns när du har öppet system
/R
Redigerat:
Rätt byggt med öppet system så luftar det sig själv.
Sen är det inte alls säkert att det funkar med laddomattermostat högre än 78 grader. Det kan göra att pannan bryter så fort tankbottentempen börjar stiga.
Du borde fota anläggningen så vi ser hur det ser ut.
Sen är det frågan om du eldar riktigt, det ska inte ta så lång tid att värma den lila volymen.
Sen är det inte alls säkert att det funkar med laddomattermostat högre än 78 grader. Det kan göra att pannan bryter så fort tankbottentempen börjar stiga.
Du borde fota anläggningen så vi ser hur det ser ut.
Sen är det frågan om du eldar riktigt, det ska inte ta så lång tid att värma den lila volymen.
Medlem
· Värmlands
· 17 inlägg
Man har ett öppetsystem rann ur skvallerröret efter väggen igår när panntempen visade 100 grader. Ser inget annat ställe att lufta systemet än den på vv beredaren men får kolla igen är inte hemma för tillfället.
Kontrollera att laddomaten verkligen går när du eldar.
Sen förstår jag inte varför vissa envisas med att säga att tredje läget på pumpen på laddomaten är högsta, våran har fyra lägen, där tredje är lagom.
Du kan få lufta pumpen på laddomaten om det skvalar i den, det gör du genom att lossa den stora blanka skruven på änden av motorn.
Sen förstår jag inte varför vissa envisas med att säga att tredje läget på pumpen på laddomaten är högsta, våran har fyra lägen, där tredje är lagom.
Du kan få lufta pumpen på laddomaten om det skvalar i den, det gör du genom att lossa den stora blanka skruven på änden av motorn.
ja är det ett öppet system kan det vara så att det saknas avluftningsmöjligheter då det är tänkt att det ska vara självluftande, då har du ett seriöst problem om det rinner vatten ur skvallerröret = vattennivån i systemet är god samtidigt som du har luft i rören som inte kommer ut som då bildar ånglås när tempen blir tillräckligt hög och blockerar i rören så pannan går i kok
Det kan vara så att expansionskärlet är för litet, då är det en del av problemet !
("öppet kärl" ska vara minst 5% av totala systemvolymen)
Hoppas du hittar möjliga utluftningsmöjligheter när du kommer hem
/R
Det kan vara så att expansionskärlet är för litet, då är det en del av problemet !
("öppet kärl" ska vara minst 5% av totala systemvolymen)
Hoppas du hittar möjliga utluftningsmöjligheter när du kommer hem
/R