På julafton slutade det rinna i kranarna hemma. Pumpen gick men kom inte upp i tryck och när man stängde av den läckte den i kopplingarna både från brunnen och in i huset.

Pumpen gick torr i somras då vatten nivån var för låg men det kom igång igen och har funkat fint under hösten.

Vad kan det vara för fel nu då???


IMG_2788.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Robota AGA 100M
 
Har du åtgärdat läckagen, hur ser det ut i brunnen med sil och backventil?

Mvh
 
Redigerat:
Ett scenario jag har råkat ut för: bottenventilen i brunnen sluter inte tätt vilket gjorde att pumpen gick länge, hela pumpen var riktigt het och värmen gjorde att flertalet kopplingar började läcka..
 
En sak, det är inte rekommenderat att använda PRK-kopplingar på den sidan som suger upp vattnet, då dessa kan dra luft.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.