9 498 läst ·
8 svar
9k läst
8 svar
Problem med ejektorpump
Hejsan
Kan börja med att tillägga att jag är helt novis på detta med vatten mankemang och dylikt..
Ska jag förstå mig på något ska det ha 4hjul och en ratt..
Nå åter till det däringa vattnet, allt börja i frdags när jag kom hem från jobbet och hörde att pumpen stod å gick, inget konstigt idet.. gick in och slipa lite i ett rum, kommer ut efter en timme och pumpen går igen.. va i hela....
Gå ner i källaren och ser att trycket i hydroforen/hydropressen är endast på 2,5 och det är nästan fullt med vatten i den.
Så tar och slår av pumpen och tömmer ut vatten till hälften sen kör i luft tills jag hör att tryckvakten slår ifrån.Slår på pumpen igen och den går inte längre nu då jag har tryck i systemet.. Lugna gatan tänker jag å knallar upp i huset igen..
Allt fungerar jättebra ända tills man använt tillräckligt med vatten så trycket sjönk så det va dags för pumpen att pumpa igen... den sluta aldrig pumpa... går ner i källaren igen och trycket står åter på 2,5 och vattennivån i hydroforen ökar inte. Det står å tuggar på samma nivå, slår man av pumpen och släpper ut lite vatten genom kranen och sen slår på pumpen igen klarar den av att pumpa till ca 2,5kg igen.
Lite felsökning tar vid och luftning av systemet utförs på lite tafatt vis men lyckats konstatera att vatten i slangar verkar finnas och det kommer fin stråle ut avluftningshålet på pumphuset ingen luft kommer ur där, endast vatten.
Dock så under tiden så sjunker hela tiden den nivån som pumpen klarar av att pumpa upp tryck till, nu så klarar den inte av att pumpa in vatten alls i hydroforen, men vatten verkar pumpas upp och ner ur brunnhålet.
Vad kan man göra och vad ska man kolla?
Om det är så att pumpen behövs bytas, vilken skall man byta till motsvarande den som sitter där nu som heter Opio EJ6 vad jag kan förstå, googlar man hittar jag inget på den beteckningen.
Mvh
Benny
Kan börja med att tillägga att jag är helt novis på detta med vatten mankemang och dylikt..
Ska jag förstå mig på något ska det ha 4hjul och en ratt..
Nå åter till det däringa vattnet, allt börja i frdags när jag kom hem från jobbet och hörde att pumpen stod å gick, inget konstigt idet.. gick in och slipa lite i ett rum, kommer ut efter en timme och pumpen går igen.. va i hela....
Gå ner i källaren och ser att trycket i hydroforen/hydropressen är endast på 2,5 och det är nästan fullt med vatten i den.
Så tar och slår av pumpen och tömmer ut vatten till hälften sen kör i luft tills jag hör att tryckvakten slår ifrån.Slår på pumpen igen och den går inte längre nu då jag har tryck i systemet.. Lugna gatan tänker jag å knallar upp i huset igen..
Allt fungerar jättebra ända tills man använt tillräckligt med vatten så trycket sjönk så det va dags för pumpen att pumpa igen... den sluta aldrig pumpa... går ner i källaren igen och trycket står åter på 2,5 och vattennivån i hydroforen ökar inte. Det står å tuggar på samma nivå, slår man av pumpen och släpper ut lite vatten genom kranen och sen slår på pumpen igen klarar den av att pumpa till ca 2,5kg igen.
Lite felsökning tar vid och luftning av systemet utförs på lite tafatt vis men lyckats konstatera att vatten i slangar verkar finnas och det kommer fin stråle ut avluftningshålet på pumphuset ingen luft kommer ur där, endast vatten.
Dock så under tiden så sjunker hela tiden den nivån som pumpen klarar av att pumpa upp tryck till, nu så klarar den inte av att pumpa in vatten alls i hydroforen, men vatten verkar pumpas upp och ner ur brunnhålet.
Vad kan man göra och vad ska man kolla?
Om det är så att pumpen behövs bytas, vilken skall man byta till motsvarande den som sitter där nu som heter Opio EJ6 vad jag kan förstå, googlar man hittar jag inget på den beteckningen.
Mvh
Benny
Det låter som att den är utsliten dvs den har för stort internt läckage, då finns det två möjligheter. Packa om pumpen eller byta ut den. OM det finns delar för att packa om den kostar det ca hälften mot en ny men du har då fortfarande en "gammal" pump. jag skulle råda att köpa en ny. Vore det mitt val skulle jag skaffa en djupbrunnspump av bra kvalitet från tex Grundfos eller Robota. Eftersom du har en ejektorpump i dag blir ju ena slangen ut till brunnen ledig och kan användas för att dra in en elkabel till pumpen, så det blir lätt att montera in en ny pump.
Aha misstänkte som det, bara ta tag i å göra.
Då vi inte har bott i huset sådär jättelänge så talade jag med tidigare ägaren och han sa då att han hade blivit avrådd ifrån ha en pump i brunnen p.g.a att det va för dålig kvalité på berget.
Vet ej dock vad riskerna är med det?
Då vi inte har bott i huset sådär jättelänge så talade jag med tidigare ägaren och han sa då att han hade blivit avrådd ifrån ha en pump i brunnen p.g.a att det va för dålig kvalité på berget.
Vet ej dock vad riskerna är med det?
Det är mycket små risker, jag har själv "dåligt berg" men bytte för ca 15 år sedan från ejektorpump till djupbrunnspump (på två fastigheter) och har inte haft nått som helst problem. Risken ska vara att pumpen rör sig vid start och påverkar hålets väggar så att det "rasar". Jag har aldrig hört att någon i mina trakter haft problemet trots att vi alla har "dåligt" berg.
Kan vara fel på ejektorn i hålet också. Se bif länk: http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/prod_25_5851423.pdf
Kanske värt att dra upp den och kolla, ev göra rent eller laga.
Kanske värt att dra upp den och kolla, ev göra rent eller laga.
Om den med F markerade "nedre ventilen" inte är tät kommer det läcka ut vatten där. Den ska funka som backventil. Om det sitter skräp i diffusorn eller silen kommer det inte att komma tillräckligt med vatten. På vissa ejektorer sitter det också en sil för det vatten som sugs in från borrhålet.
Har själv aldrig meckat med ejektorn, men hade en brunnsfirma hemma som servade min tidigare ejektorpump och de rengjorde sil och bytte något. Minns ej vad. Det var 13 år sedan.
Har själv aldrig meckat med ejektorn, men hade en brunnsfirma hemma som servade min tidigare ejektorpump och de rengjorde sil och bytte något. Minns ej vad. Det var 13 år sedan.
Att ejektorn kan läcka ut händer men för att bygga upp trycket, som görs i själva pumpen, kan det inte ha någon betydelse. Ts tappar ju inte tryck när pumpen stannar utan pumpen bygger helt enkelt inte upp större tryck än 2,5 och det tyder på ett inre läckage mellan "ringarna" och pumphuset.
talade med lokala rörkrökar firman och dom trodde på pumpen, så det har införskaffats en beg ejektorpump som det skall bytas till nu då.
Hade även diskussion med dom ang att byte till djupbrunnspump och fått rådet att ringa till lokala firman som borrar brunnar här ute då dom mest troligt även borrat våran brunn, försökte flera gånger att få tag på dom å höra efter huruvida dom kunde råda eller avråda från att sänka ner pump. Dom lyckades aldrig svara.
Eftersom det är lite bråttom bråttom att få igång vattnet igen då vi har barn så vart det att införskaffa en beg ejektorpump.
Satte igång med bytet igår, skulle även täta kopplingarna in till hydropressen, då visade det sig att det va några med sprickor och några som gjort sitt, så det står på schemat idag att införskaffa lite prylar för att få ihop det ikväll förhoppnignsvis.
Hade även diskussion med dom ang att byte till djupbrunnspump och fått rådet att ringa till lokala firman som borrar brunnar här ute då dom mest troligt även borrat våran brunn, försökte flera gånger att få tag på dom å höra efter huruvida dom kunde råda eller avråda från att sänka ner pump. Dom lyckades aldrig svara.
Eftersom det är lite bråttom bråttom att få igång vattnet igen då vi har barn så vart det att införskaffa en beg ejektorpump.
Satte igång med bytet igår, skulle även täta kopplingarna in till hydropressen, då visade det sig att det va några med sprickor och några som gjort sitt, så det står på schemat idag att införskaffa lite prylar för att få ihop det ikväll förhoppnignsvis.
Klicka här för att svara