Jag tror att det är smart när man ändå drar fram matningen lika bra välja den "grövre" kabeln. För att dra om det i framtiden blir garanterat dyrare.... Eftersom planer finns på att ha laddstolpar för el bilar i en nära framtid....
Ska du köra 125A behöver du 4G95.
63A undrar jag om du klarar dig med 4G25 (har aldrig räknat på den), annars 4G50.
Använd rör med 110mm-diameter. Kan gå med 75mm också men jag antar att du vill ha med mer i röret, nån form av signalkabel/fiberslang.
63A undrar jag om du klarar dig med 4G25 (har aldrig räknat på den), annars 4G50.
Använd rör med 110mm-diameter. Kan gå med 75mm också men jag antar att du vill ha med mer i röret, nån form av signalkabel/fiberslang.
Hittade pris via elbutik nu.
http://www.elbutik.se/product.html/aluminium-jordkabel-akkj
Iaf så var det ju trevligt att få pris över huvud taget. Det visar sig att just nu så kostar AKKJ, 4x95+29mm², 0,6/1kV 132kr / meter den kabeln antar jag är ungefär det jag behöver. Men det finns även annan konfiguration på kabel, t ex AKKJ, 3x50+15mm², 0,6/1kV. Vad betyder hela beteckningen och hur fungerar det? Wikipedia beskriver AKKJ men resten då ? 4x är nog antalet ledare men hur kopplar man 3-fas med bara 3 ledare. Går jorden separat då eller ?
http://www.elbutik.se/product.html/aluminium-jordkabel-akkj
Iaf så var det ju trevligt att få pris över huvud taget. Det visar sig att just nu så kostar AKKJ, 4x95+29mm², 0,6/1kV 132kr / meter den kabeln antar jag är ungefär det jag behöver. Men det finns även annan konfiguration på kabel, t ex AKKJ, 3x50+15mm², 0,6/1kV. Vad betyder hela beteckningen och hur fungerar det? Wikipedia beskriver AKKJ men resten då ? 4x är nog antalet ledare men hur kopplar man 3-fas med bara 3 ledare. Går jorden separat då eller ?
4G95 har 3 fasledare och 1 PEN-ledare, var och en av aluminium med arean 95mm2. 3x50+15 har 3 fasledare av aluminium med arean 50mm2 samt en PEN-ledare, formad som en skärm runt kabeln, av koppar med arean 15mm2.
4G95+29 har 3 fasledare och en N-ledare av aluminium med arean 95mm2, samt en PE-ledare av koppar med arean 29mm2. Det är alltså en 5-ledare. Beroende på hur dina centraler ser ut väljer du 4-ledare eller 5-ledare.
4G95+29 har 3 fasledare och en N-ledare av aluminium med arean 95mm2, samt en PE-ledare av koppar med arean 29mm2. Det är alltså en 5-ledare. Beroende på hur dina centraler ser ut väljer du 4-ledare eller 5-ledare.
Klicka här för att svara