3 528 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Pressostatlarm Nibe F1155 vid kallare temperaturer
Sida 1 av 2
Har en Nibe F1155-16. Installerad nov-17. Borrdjup 210m. Pumpen är dockad mot en VVB Nibe 300 liter.
Har problem med pressostatlarm som kommer när det är minusgrader ute så kompressorn spärras. Problemen kommer när det är ca -4--5 eller kallare, eller rättare sagt när en VBfram behöver vara mer än ca 45 grader. Har haft 2 olika firmor (och 3 olika kyltekniker) på plats som felsökt men dom har gått bet.
Huset är sutteräng med radiatorer på övervåningen och golvvärme via LK-shuntgrupp på nedervåningen. Alla radiatorer är fullt öppna.
Har tagit en logg över 3 dagar för någon vecka sen när det var kallt och problemet kommer.
Smutsfilter på värmebärarsidan och köldbärarsidan är rensade men problemet kvarstår. Jag misstänker flödesproblem på köldbärarsidan. Så fort pumpen behöver dra på lite mer så går KB pumpen upp till 100% (VB pump brukar ligga på 30-50%) och ligger där konstant. Deltat då brukar ligga på 3-5 grader.
Jag har gjort en del tester och det verkar som att jag kan förhindra eller iaf fördröja stoppen genom att ändra temperaturen/kurvförskjutningen så att pumpen inte behöver värma till så hög temperatur, t.ex kan jag justera så att framledningen hamnar på 41-42 grader. Sen när pumpen har kommit upp dit och legat där en stund och frekvensen på pumpen går ner från 100 Hz till ca 60-80 Hz så kan jag öka någon grad till. Då går frekvensen upp till 100 Hz igen och och till rätt temperatur efter en stund och ”lugnar” sen ner sig igen. Detta kan jag fortsätta med och få fram en framledningstemperatur på 47-49 grader tillslut. Men om pumpen skulle värma upp till den här temperaturen direkt, t.ex efter uppstart eller efter en varmvattenladdning så kommer pressostatlarmen när framledningen börjar närma sig 45 grader.
Först kommer larm 68 följt av kompressorstopp. Kompressorn gör ett nytt försök att värma (efter en inledande timeout) och ca 15-20 minuter efter det första larm 68 kommer det andra. Proceduren upprepas och efter 15-20 minuter kommer larm 58 som då manuellt måste nollställas.
Har haft det här problemet de senaste 3-5 vintrarna så pumpen har i princip aldrig fungerat tillfredsställande.
Någon som kan tipsa om en riktigt vass tekniker som håller till på norra sidan i Stockholmsområdet? De andra som har varit här har som sagt gått bet så jag behöver någon som är riktigt duktig.
(Har även problem med varmvattenvärmningen där det är konstaterat dålig värmeavgivning från laddslingan till omgivande vatten i VVB, pga någon slags påväxt eller avlagring. Hade en firma här som spolade tanken med citronsyra och det blev bättre. Det höll dock i sig endast en månad ungefär innan det succesivt blev sämre igen. Kan inte värma VVB mer än 47 gr på varmvatten laddning innan jag får hög kondensor in temperatur alarm. Får även problem med periodisk höjning.
Framledningen kan då ligga på 62-63 grader (utan eltillskott) och returen på 57-58 och ha gjort så kanske 20 min men varmvatten laddning segar sig sakta upp till max 47 grader. Har kommunalt vatten så det här ska normalt inte hända enligt firman som var här. Det här verkar alltså vara ett helt separat problem och inte ha något att göra med pressostatlarmen som kommer vid värmeproduktion. Det här bör alltså behandlas i en separat tråd )
Hoppas ni kan hjälpa.
Har problem med pressostatlarm som kommer när det är minusgrader ute så kompressorn spärras. Problemen kommer när det är ca -4--5 eller kallare, eller rättare sagt när en VBfram behöver vara mer än ca 45 grader. Har haft 2 olika firmor (och 3 olika kyltekniker) på plats som felsökt men dom har gått bet.
Huset är sutteräng med radiatorer på övervåningen och golvvärme via LK-shuntgrupp på nedervåningen. Alla radiatorer är fullt öppna.
Har tagit en logg över 3 dagar för någon vecka sen när det var kallt och problemet kommer.
Smutsfilter på värmebärarsidan och köldbärarsidan är rensade men problemet kvarstår. Jag misstänker flödesproblem på köldbärarsidan. Så fort pumpen behöver dra på lite mer så går KB pumpen upp till 100% (VB pump brukar ligga på 30-50%) och ligger där konstant. Deltat då brukar ligga på 3-5 grader.
Jag har gjort en del tester och det verkar som att jag kan förhindra eller iaf fördröja stoppen genom att ändra temperaturen/kurvförskjutningen så att pumpen inte behöver värma till så hög temperatur, t.ex kan jag justera så att framledningen hamnar på 41-42 grader. Sen när pumpen har kommit upp dit och legat där en stund och frekvensen på pumpen går ner från 100 Hz till ca 60-80 Hz så kan jag öka någon grad till. Då går frekvensen upp till 100 Hz igen och och till rätt temperatur efter en stund och ”lugnar” sen ner sig igen. Detta kan jag fortsätta med och få fram en framledningstemperatur på 47-49 grader tillslut. Men om pumpen skulle värma upp till den här temperaturen direkt, t.ex efter uppstart eller efter en varmvattenladdning så kommer pressostatlarmen när framledningen börjar närma sig 45 grader.
Först kommer larm 68 följt av kompressorstopp. Kompressorn gör ett nytt försök att värma (efter en inledande timeout) och ca 15-20 minuter efter det första larm 68 kommer det andra. Proceduren upprepas och efter 15-20 minuter kommer larm 58 som då manuellt måste nollställas.
Har haft det här problemet de senaste 3-5 vintrarna så pumpen har i princip aldrig fungerat tillfredsställande.
Någon som kan tipsa om en riktigt vass tekniker som håller till på norra sidan i Stockholmsområdet? De andra som har varit här har som sagt gått bet så jag behöver någon som är riktigt duktig.
(Har även problem med varmvattenvärmningen där det är konstaterat dålig värmeavgivning från laddslingan till omgivande vatten i VVB, pga någon slags påväxt eller avlagring. Hade en firma här som spolade tanken med citronsyra och det blev bättre. Det höll dock i sig endast en månad ungefär innan det succesivt blev sämre igen. Kan inte värma VVB mer än 47 gr på varmvatten laddning innan jag får hög kondensor in temperatur alarm. Får även problem med periodisk höjning.
Framledningen kan då ligga på 62-63 grader (utan eltillskott) och returen på 57-58 och ha gjort så kanske 20 min men varmvatten laddning segar sig sakta upp till max 47 grader. Har kommunalt vatten så det här ska normalt inte hända enligt firman som var här. Det här verkar alltså vara ett helt separat problem och inte ha något att göra med pressostatlarmen som kommer vid värmeproduktion. Det här bör alltså behandlas i en separat tråd )
Hoppas ni kan hjälpa.
Hittar inte vad du har för diff på kb-f och kb-r?mIsstänker att du får ett lågtryckslarm?S StaffanH skrev:Har en Nibe F1155-16. Installerad nov-17. Borrdjup 210m. Pumpen är dockad mot en VVB Nibe 300 liter.
Har problem med pressostatlarm som kommer när det är minusgrader ute så kompressorn spärras. Problemen kommer när det är ca -4--5 eller kallare, eller rättare sagt när en VBfram behöver vara mer än ca 45 grader. Har haft 2 olika firmor (och 3 olika kyltekniker) på plats som felsökt men dom har gått bet.
Huset är sutteräng med radiatorer på övervåningen och golvvärme via LK-shuntgrupp på nedervåningen. Alla radiatorer är fullt öppna.
Har tagit en logg över 3 dagar för någon vecka sen när det var kallt och problemet kommer.
Smutsfilter på värmebärarsidan och köldbärarsidan är rensade men problemet kvarstår. Jag misstänker flödesproblem på köldbärarsidan. Så fort pumpen behöver dra på lite mer så går KB pumpen upp till 100% (VB pump brukar ligga på 30-50%) och ligger där konstant. Deltat då brukar ligga på 3-5 grader.
Jag har gjort en del tester och det verkar som att jag kan förhindra eller iaf fördröja stoppen genom att ändra temperaturen/kurvförskjutningen så att pumpen inte behöver värma till så hög temperatur, t.ex kan jag justera så att framledningen hamnar på 41-42 grader. Sen när pumpen har kommit upp dit och legat där en stund och frekvensen på pumpen går ner från 100 Hz till ca 60-80 Hz så kan jag öka någon grad till. Då går frekvensen upp till 100 Hz igen och och till rätt temperatur efter en stund och ”lugnar” sen ner sig igen. Detta kan jag fortsätta med och få fram en framledningstemperatur på 47-49 grader tillslut. Men om pumpen skulle värma upp till den här temperaturen direkt, t.ex efter uppstart eller efter en varmvattenladdning så kommer pressostatlarmen när framledningen börjar närma sig 45 grader.
Först kommer larm 68 följt av kompressorstopp. Kompressorn gör ett nytt försök att värma (efter en inledande timeout) och ca 15-20 minuter efter det första larm 68 kommer det andra. Proceduren upprepas och efter 15-20 minuter kommer larm 58 som då manuellt måste nollställas.
Har haft det här problemet de senaste 3-5 vintrarna så pumpen har i princip aldrig fungerat tillfredsställande.
Någon som kan tipsa om en riktigt vass tekniker som håller till på norra sidan i Stockholmsområdet? De andra som har varit här har som sagt gått bet så jag behöver någon som är riktigt duktig.
(Har även problem med varmvattenvärmningen där det är konstaterat dålig värmeavgivning från laddslingan till omgivande vatten i VVB, pga någon slags påväxt eller avlagring. Hade en firma här som spolade tanken med citronsyra och det blev bättre. Det höll dock i sig endast en månad ungefär innan det succesivt blev sämre igen. Kan inte värma VVB mer än 47 gr på varmvatten laddning innan jag får hög kondensor in temperatur alarm. Får även problem med periodisk höjning.
Framledningen kan då ligga på 62-63 grader (utan eltillskott) och returen på 57-58 och ha gjort så kanske 20 min men varmvatten laddning segar sig sakta upp till max 47 grader. Har kommunalt vatten så det här ska normalt inte hända enligt firman som var här. Det här verkar alltså vara ett helt separat problem och inte ha något att göra med pressostatlarmen som kommer vid värmeproduktion. Det här bör alltså behandlas i en separat tråd )
Hoppas ni kan hjälpa.
Redigerat:
Verkar helt klart flödesproblem men frågan är varför du inte får upp högre framledning och berorpå det på när den varvar upp på cirkulationspumpen eller helt enkelt att det tar stopp någonstans.Växeventilen har ni kollat?
Lägg in ett spärrband på kompressorfrekvens från 102hz (maxvärdet) ner till typ 95. Återkommer larmet så spärra lite längre ner. Hade liknande problem som dig och detta var den enklaste åtgärden om man inte behöver utnyttja hela effektspannet.
Ja, den är kollad på så sätt att jag känner att laddslingan till VVB blir väldigt varm (upp till 60-65 grader) under varmvattenproduktion.V växelventil skrev:
Tack, bra förslag. Uppvärmningen till rätt temperatur kommer gå lite långsamare men mer kontrollerat (ungefär som när jag försöker få upp den manuellt)NICHOLAS J skrev:
Om det är lågtrycks larm så är det inte omöjligt att det är när den växlar från vv produktion till vb produktion det larmar. Detta då brinepumpen inte hinner med att öka farten i den takt som behövs då den växlar från vv till vb
problemet uppstår även om jag slår av pumpen och sätter på den igen, dvs den börjar från 0 och börjar producera värme efter ett tag när GM når -60 som den när inställd på. Det finns inget varmvattenbehov utan den gör endast värme och när den börjar gasa på efter ett tag, när GM ligger runt -350-400, och framledningen börjar komma upp i ca 45 grader så går pressostaten.V Vector skrev:
Det kan säkert inträffa att det sker vid växling mellan varmvatten och värmeproduktion också, men det är även fler tillfällen som t.ex ovan case.
Låter som flödet inte är tillräckligt när den börjar gasa.Det sitter väl en LK-525 i din maskin?Undrar verkligen att öppnar/stänger fullt.S StaffanH skrev:problemet uppstår även om jag slår av pumpen och sätter på den igen, dvs den börjar från 0 och börjar producera värme efter ett tag när GM når -60 som den när inställd på. Det finns inget varmvattenbehov utan den gör endast värme och när den börjar gasa på efter ett tag, när GM ligger runt -350-400, och framledningen börjar komma upp i ca 45 grader så går pressostaten.
Det kan säkert inträffa att det sker vid växling mellan varmvatten och värmeproduktion också, men det är även fler tillfällen som t.ex ovan case.
Prova ändra inställningen på kb pumpen, så den går 100% hela tiden den går, har fått göra det på ett ställe där den larmade ut varjegång den kört vv och växlade över till värme, då rusa kompressor och kb sjönk för fort.